욕실 바닥 방수층이 깨져서 새로 공사하려고 합니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


욕실 바닥 방수층이 깨져서 새로 공사하려고 합니다.

G 서리태 9 474 07.14 17:18

안녕하세요. 욕실 바닥 방수층이 깨져서 아랫집에 누수가 생겼습니다. 

오늘 누수업체에서 와서 그렇게 진단을 내려주셨고, 바닥 타일을 전부 철거한 후에 방수 공사를 하고 다시 타일을 설치하기로 하였습니다. 

제가 전에 부모님집에 인테리어 공사를 했을때는 액체방수하고나서 파란색 아덱스를 2회 도장하고 건조한 후에 타일을 붙였던 기억이 있거든요. 

그런데 오늘 온 누수업체에서는 그냥 무슨 최첨단?? 방수액과 시멘트를 섞어서 바를 것이고 방수층이 마르기 전에 타일을 붙여야 한다고 설명을 하셨습니다.-_-;;

제가 그래서 아덱스를 발랐으면 좋겠다고 여러차례 얘기했지만, 다 쓸데없고 업자들이 돈 더 받으려고 하는 방법이라고 설명하시더라구요.

공사는 4일에 걸쳐 진행되는데

1일: 철거 및 방수

2일: 타일공사

3일: 기타 기물 설치 

4일:.??

 

특히 1,2 공사는 연달아 하신다고 하는데 이게 맞나요?

사실 제가 원하는건 1일 공사하고 제가 아덱스 2회 도포해서 기다린 다음에 타일 붙였으면 좋겠는데, 이게 너무 까다롭고 무리한 부탁인건지... 제가 업자입장이 아니다보니 잘 모르겠네요.

 

이번에 누수 발생한 욕실은 보조 욕실로 오래 쓰지 않아도 문제가 없습니다.

 

아무튼 궁금한 점은 :

1. 욕실 바닥방수공사를 하는데 아덱스는 반드시 필요하지 않은지?

2. 모서리 테이핑은 해야한다면.. 할 수 있는건지.

3. 방수 공사 후 다음날 타일 설치가 맞는 공정인건지

 

답 부탁드립니다.  


Comments

M 관리자 07.14 17:35
안녕하세요.

안되는 방법입니다. 바닥의 방수는 어떻게 되겠지만 모서리는 처리될 수 없습니다.
하루 만에 하기 위해서 아크릴계시멘트 방수를 하시는 것 같은데.. 그저 빨리 끝내고 현장을 떠나고자 하는 불굴의 의지가 반영된 결과로 보입니다.
G 서리태 07.14 17:47
답고맙습니다.ㅠㅠ
그렇다면 이 업체에게 제가 기술한대로 액체방수+아덱스 도장 2회로 해달라고 다시 요청하고, 역시 절대로 안된다고 한다면 다른 업체를 찾는게 나으려나요?
그리고 모서리의 경우는 벽 타일이 남아있으니까 방수 테이핑은 안될 것 같은데, 이렇게 바닥타일만 철거하고 방수공사를 할 경우 모서리는 어떻게 처리하나요? 답 부탁드립니다.
M 관리자 07.14 17:55
절대로 안되는 것은 없을거여요.
그 마르는 시간 동안 그 분들이 놀고 있을 수도 있는 비용을 지불하면 되니까요.

바닥만 철거하는 경우라면 벽타일의 맨 하부타일은 제거를 해서 방수를 치켜 올려야 합니다.
하부 타일을 제거하지 않는다면, 굳이 시간과 비용이 더 드는 수지계방수를 할 이유는 없으니까요.
방수회사 말대로 바닥에 아크릴계시멘트 방수만 바르는 것과 같습니다.

그리고 방수층이 깨졌다고 하셨는데, 그 부위를 특징할 수는 없는 상태일텐데요. 아랫집의 어디로 물이 떨어진 것인가요? 배관과 콘크리트 사이인가요. 아니면 콘크리트 균열을 타고 누수가 되었나요?
G 서리태 07.14 18:10
아랫집 천장 사진을 첨부합니다.

특별한 점검 없이 그냥 이것만 보시고 방수층 깨졌다고 진단해주셨어요.
말씀대로 벽 타일 맨 하부타일을 제거하고 방수를 올려야 할 것 같은데, 제가 얼핏 검색을 여러군데 해봤지만 그렇게 공사하는 곳을 아직 찾지 못했습니다. 대부분의 업체가 바닥 타일만 제거하고 방수공사. 그나마 아덱스 바르는 곳도 바닥만 바르더라구요. 제 생각에 역시.. 시공에 시간이 들기 때문이지 않을까 싶습니다.
1.4평 욕실 바닥공사로 200만원이 넘는 것은 적은 돈은 아닌 거 같은데, 요즘 물가가 제가 2년전 인테리어 했을 때와는 다를테니.
오늘 온 업체는 엄청 바쁘셔서 다다음주로 공사일정을 잡을 정도였는데, 하루, 하루 빈 날에 공사 해주셔도 되는데 왜 이틀을 연달아 잡으시는건지.;
G 서리태 07.14 18:13
굳이 벽 하부타일을 제거하지 않는 이상 수지계 방수는 하나 안하나 같다면, 벽타일 하단부를 제거하고 방수공사 할 업체를 찾는 것이 맞을지 궁금합니다.
지금 다시 보니까 벽타일 하단쪽 높이가 9.5cm라서 잘하면 이 부분 제거하고 방수공사하면 될 것 같은데, 이게 어려운 시공일까요??
M 관리자 07.14 18:14
이건 누수일 수도 있고 이중배수가 없어서 생긴 오버플로어일 수도 있는데요.
어찌되었건 배관 주변은 아니니 바닥 공사를 하긴 해야 할 것 같습니다.
공사 시기와 방법은 한번 논의를 해보세요.
G 서리태 07.14 18:22
답 고맙습니다.
아까도 여러번 도막방수 해달라고 했지만 절대 필요없다고 하셔서 더이상 말할 의욕이 없어지긴 했습니다. ㅎㅎ

주신 답으로 많이 배웁니다. 항상 고맙습니다.
G 서리태 07.14 18:30
분명 아까 검색할 때는 못찾았는데, 여기 비슷한 글이 이미 있었네요. ^^;
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=27610
M 관리자 07.14 18:54
감사합니다.