안녕하십니까.

창호 관련 질문드렸는데, 한 가지 더 질문드리고자 합니다.


 

<사실관계>

1. 신축 아파트의 욕실 타일 다수가 파손(가로로 깨지는 현상)되어 하자보수로서 파손된 타일을 교체하게 되었습니다.

 

2. 교체 간 타일 떠붙임 한 몰탈을 전부 제거하였는데, 제거 중 욕실 단열재로서 사용된 아이소핑크 일부가 파손되었습니다(타일 일부가 아이소핑크 위에 부착되어 있었습니다).

 

3. 또한 아이소핑크 위에 타일을 붙이기 위해 사용된 메쉬 일부가 파손되었습니다.

 

4. 이에 대해, 시공자는 아래와 같이 하자를 보수하겠다고 하였습니다.

가. 파손된 아이소핑크 위에 단열 우레탄폼 시공

나. 그 위에 프라이머 도포

다. 프라이머 위에 "매쉬테이프"를 붙이고 그 위에 다시 프리이머 도포

라. 프라이머 위에 타일 떠붙임 부착(떠붙임용 레미탈 사용)


<질의사항>

1. (질문 1) 현재 떠붙임 몰탈을 제거한 부분은 욕실 바닥으로부터 180cm 정도 높이입니다. 안타깝지만, 피코네 유튜브에서 말씀해주신 것처럼, 도막방수가 해당 부분까지는 이어져있지 않습니다. 떠붙임 몰탈 제거로 인해서 욕실 하부의 도막방수층이 깨졌을 가능성이 있을지 궁금합니다.

 

2. 아이소핑크 위에 타일을 부착하는 것은 추천되지 않으나, "미장-메쉬-미장" 후 타일을 부착할 수는 있다고 답변해주신 내용을 확인하였습니다(아이소핑크 위에 타일을 바로 붙이는 방법 (phiko.kr)). 

가. (질문 2) 위 시공자의 설명과 같이 아이소핑크 위에 비흡수면 프라이머를 도포하고 메쉬테이프를 붙인 후 프라이머를 도포하면, 위 글에서 말씀해주신대로 타일이 부착되어 있을지 궁금합니다.

(메쉬망 일부가 찢어진 것이므로, 메쉬테이프를 아이소핑크에 붙여서 시공할 수 있다는 설명입니다만, 이러한 일부 보수가 가능한지 궁금합니다.)

나. (질문 3) 메쉬망이 찢어진 부위의 아이소핑크 일부에 찍힘이 발생하였는 바, 해당 부분에 단열우레탄폼을 시공 후 프라이머를 바르는 게 적절한 보수 방법인지 궁금합니다.

다. (질문 4) 시공자는 프라이머 도포-메쉬테이프-프라이머 도포를 당일에 끝내고, 6시간 정도 경과하여 같은 날 바로 타일을 붙이겠다고 합니다. 이러한 타일 시공이 적절한지 궁금합니다.

 

 

"현실적 어려움"을 고려하더라도, 신축 아파트 입주 후 기대만큼 실망이 큽니다.

다른 분들에 비해서는 큰 문제들은 아니라고 생각합니다만, 속이 상하는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다.


항상 좋은 글 써주시고, 피코네 유튜브를 통해 쉬운 설명을 해주셔서 감사합니다.

앞으로도 본 홈페이지와 피코네 유튜브를 보면서 좋은 집에 대해 생각해보겠습니다.

 

고견을 바랍니다. 미리 좋은 답변 감사드립니다!

Comments

M 관리자 05.20 17:40
안녕하세요.
혹시 참고할 만한 현장사진이 있으실까요?
G 좋은집학생 05.20 17:50
관리자님! 글 남겨주셔서 감사합니다!
현장 사진 첨부하였습니다!
M 관리자 05.20 23:51
1. 상부 타일의 교체로 하부 방수층에 영향을 주지 않습니다.

2. 기존 압출법단열재 위에 붙인 메쉬가 쉽게 떨어진 것도, 프라이머 위에 직접 메쉬를 붙여서 그렇습니다.
그러므로 보수의 방법으로 제시된 것도 잘못된 방법입니다.
압출법단열재 위에 프라이머를 바르고, 몰탈미장 위에 메쉬를 대고 한번 더 미장을 해야 합니다. 그 작업은 6시간 내에 끝날 수 있지만, 그 뒤로 24시간 경과 후에 타일 접착을 해야 합니다.
또한 단열재 옆의 콘크리트 표면의 상태도 좋지 않기에, 해당 부분을 그라인더로 정리를 하던가, 몰탈 미장을 한번 더 하던가 해야 재하자의 확률을 낮출 수 있습니다.
G 좋은집학생 05.21 01:32
관리자님! 늦은 시간임에도 신경써주시고, 쉽게 설명해주셔서 감사합니다!

위 글(https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=54202)에서 비흡수면 프라이머 사용에 관한 질문에 대해서 비흡수면 몰탈(테라코 엔바이로텍700) 사용을 추천해주셨는데, 프라이머를 사용하면 어떻게 되는지 저희 집의 경우를 통해 잘 알게 된 것 같습니다.

바쁘시고 귀찮으시겠지만, 몇가지만 더 질문드려도 되겠습니까?

1. 비흡수면 몰탈로 미장을 해야 한다고 알려주셨는데, 그렇다면 찍힘이 발생한 압출법단열재(아이소핑크)의 보수를 위해서 별도로 찍힌 부위에 우레탄폼을 충진할 필요는 없는지 궁금합니다. 몰탈로 단열재 위에 미장을 하더라도 우레탄폼으로 보수를 해야 할지요.

2. 위 사진상 떠붙임 몰탈을 제거한 콘크리트 표면을 몰탈로 정리해야 한다고 설명해주셨습니다만,
가. 이 경우 위 압출법단열재(아이소핑크)에 시공한 비흡수면 몰탈(테라코 엔바이로텍700)을 콘크리트면에도 그대로 사용할 수 있는지 여부와,
나. 콘크리트면을 몰탈로 정리하는 경우에도 그라인더 작업을 해야 하는지 여부가 궁금합니다.
M 관리자 05.21 10:58
이 면적 때문에 비흡수면 몰탈이 개입하는 것은 실무적으로 적절하지 않습니다.
그러므로 제 댓글을 오독하신 것인데요.

1. 비흡수면프라이머를 바르고, 일반 몰탈로 시공을 하게 됩니다. 찍힌 부위는 마이너한 상처이므로 몰탈로 채우면 되고, 폼을 채워도 무방합니다.

2.
가. 콘크리트 표면이므로 비흡수면프라이머가 개입될 필요는 없습니다.
나. 제가 적어 드린 내용은... "해당 부분을 그라인더로 정리를 하던가, 몰탈 미장을 한번 더 하던가" 였고, 둘 중에 하나만 하시라는 의미였습니다.
G 좋은집학생 05.21 15:55
관리자님! 글 남겨주셔서 감사합니다!

1. 위 글과 같이 '비흡수면 프라이머 - 메쉬테이프 - 비흡수면 프라이머 후 타일 시공' 방식은 부적절하나, 실무상 압출법단열재(아이소핑크) 위에 비흡수면 프라이머 도포 후 일반 미장용 몰탈 및 메쉬테이프를 시공하고 그 위에 타일 떠붙임 시공을 하는 방식으로 진행하는 것은 무방하다고 이해하였습니다. 제대로 이해한 게 맞는지 궁금합니다.

2. 이 부분, 미장시에도 그라인더로 정리를 해야 하는지 잘 알지 못해서 여쭤봤습니다. 콘크리트면에는 몰탈 미장을 하는 것으로 족하다고 이해했습니다. 감사합니다!

자꾸 질문드려서 죄송합니다. 바쁘실텐데 신경써주시고 친절하게 설명해주셔서 정말 감사합니다!
M 관리자 05.21 20:21
1. 맞습니다. 프라이머는 접착을 돕는 제품이지 몰탈과 같은 접착 강도는 나오지 않기에 그렇습니다.

감사합니다.
G 좋은집학생 05.21 22:24
바쁘실텐데 고견 주셔서 감사합니다!
M 관리자 05.22 08:38
감사합니다.