건물 내벽 타일 갈라짐

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


건물 내벽 타일 갈라짐

1 handlotion 3 143 05.14 17:48

안녕하세요.

본 건물은 지하 1층, 지상 4층 규모의 상가주택입니다.(2013년중공)

 평소에는 주로 엘리베이터를 이용하다 보니 미처 인지하지 못했었는데, 오늘 계단 타일의 상태를 확인해 

 

보니 4층부터 2층까지 유사한 위치에서 세로로 균열이 발생한 것을 발견했습니다.

현재는 갈라짐만 있을 뿐, 들뜨거나 탈락된 부분은 없는 상태입니다. 

날씨가 따뜻해지면서 건물의 수축 팽창으로 인해 발생한 것인지, 아니면 구조적인 문제인지에 대해 여쭙고 싶습니다.

20250514_172228.jpg

 

20250514_172214.jpg

 

20250514_172209.jpg

 

20250514_172049.jpg

바쁘신 와중에 귀한 시간을 내어 답변해 주시면 정말 감사하겠습니다.

아울러, 만약 이 문제가 구조적인 원인으로 판단될 경우, 관련 분야의 전문 업체를 소개받을 수 있을지 조심스럽게 여쭤봅니다.

Comments

M 관리자 05.14 22:55
수직 균열은 주로 타일 접착면적의 부족에서 기인됩니다.
그러므로 한 두개 타일을 제거해서 확인해 보면 되실 것 같습니다.

저희는 회사를 연결해 드리는 일은 하지 않고 있습니다.
16 허수할범 05.15 20:41
혹시 사춤과는 상관이 없을런지요?
창설치를 위한 개구부 사이즈보다 현저하게 작은 창을 달면서 사춤 부분이 좀 과해도
사진과 유사한 위치와 방향의 갈라짐 결과가 나타나곤 합니다.
관리자님의 말씀처럼 갈라진 틈 좌우로 타일을 걷어 내 보면 알 수 있지 않을까 싶습니다.
M 관리자 05.15 21:07
그럴 수도 있습니다.
결국 몰탈 접착량의 상이함으로 생기는 거라서요.

추가로 알려 주셔서 감사합니다.