기존 창 사이즈를 줄이면서 픽스창 시공후 단열작업을 하였는데,
작년 여름부터 결로가 보인다고 합니다.
단열은 완전기밀시공(아이소핑크80)으로 꼼꼼히 하였습니다.
원인이 무엇이며 해결책은 어떤게 있을지 조언부탁드립니다.
'완전 기밀시공'이라고 적어 주셨지만, 습기(수증기)는 통과해서 생기는 현상입니다. 방습층 (PE비닐+방습테잎)이 없이는 이렇게 됩니다.