콘크리트 타설 후 바닥구멍

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


콘크리트 타설 후 바닥구멍

G 택짱 6 362 04.22 22:25

KakaoTalk_20250422_221513002_02.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_03.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_04.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_05.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_06.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_07.jpg

 

KakaoTalk_20250422_221513002_08.jpg

 

3층 바닥 콘크리트 타설 후 바닥 모습입니다.

바닥 전체적으로 발생하였습니다.
이런 현상을 처음 겪는데 원인이 무엇인지.. 겪어보신 선생님들 계실까요?


Comments

M 관리자 04.23 10:01
혹시 이 아래에 PF 보드가 일체타설 된 상태인가요?
4 티푸스김이사 04.23 10:39
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=37218#c_37232
작년에 게시된 질문사례와 같은 현상으로 보입니다
G 택짱 04.23 10:55
네 아래 단열재가 있고 일체타설입니다
M 관리자 04.23 11:00
그럼.. 위의 티푸스김이사님이 링크해 주신 글을 참고하시면 될 것 같습니다.
G 택짱 04.23 11:11
그렇다면 저 기포가 누수 가능성도 있나요?

추가로, 저 증상이 마찬가지로 일체타설된 골조벽면 (바깥 단열재 뒷면)
에도 생긴다면 벽 누수가 생길수도 있을까요?
M 관리자 04.23 11:34
방수는 콘크리트가 하는 것이 아니기에 서로 무관합니다.
Category