위 사진은 지하 4층 내벽을 찍은 사진입니다. 누수로 보이긴 하는데 벽이 약간 안쪽으로 불룩 솟아 있습니다. 이런 경우는 처음이라 구조적으로 문제가 되는 것은 아닌지 걱정되기로 하고 어떤 해결책이 있을지해서 글을 작성해 봅니다.
도면을 찾아보니 벽체가 두꺼운 콘크리트로 되어 있는 이중벽 구조가 아닌 형태입니다.
콘크리트가 부풀었는지 모르겠네요.
도면의 두께대로 시공이 되었다면 콘크리트벽은 충분히 토압에 버틸 수 있는 두께이기에 그렇습니다.
몰탈을 철거하고, (비록 확률에 의존하는 방수방식이긴 하나) 균열을 따라서 아크릴계 주입식 방수를 하시는 것이 최선으로 보입니다.