하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

지하4층, 지상10층 건물인데, 지하4층 내벽을 보니 사진처럼 되어 있네요. 그리고 살짝 안쪽으로 불룩 솟아있더라구요.

1 캐드보스 2 70 01.09 14:12

지하4층 내벽 이상부분.jpg

 

위 사진은 지하 4층 내벽을 찍은 사진입니다. 누수로 보이긴 하는데 벽이 약간 안쪽으로 불룩 솟아 있습니다. 이런 경우는 처음이라 구조적으로 문제가 되는 것은 아닌지 걱정되기로 하고 어떤 해결책이 있을지해서 글을 작성해 봅니다. 

도면을 찾아보니 벽체가 두꺼운 콘크리트로 되어 있는 이중벽 구조가 아닌 형태입니다. 

콘크리트가 부풀었는지 모르겠네요. 

지하4층 이상부분.png

Comments

1 캐드보스 01.09 17:08
마감표를 보니 구체방수+고분자방수/THK18 몰탈/WP2회(지정색)으로 되어 있습니다. 벽을 두드려보면 비어있는 소리가 나서 미장이 부푼 것인가 하는 생각도 들고 일단 건들지 않고 조언 기다리고 있습니다. 이중벽이 아닌 것도 이상한데 벽체 두께가 50CM로 되어 있는 것을 보면 이렇게 시공하는 것이 맞는건지도 궁금합니다.
M 관리자 01.09 22:12
일단은.. 말씀하신 것 처럼 몰탈층이 탈락되어 부풀어 오른 것으로 보입니다.
도면의 두께대로 시공이 되었다면 콘크리트벽은 충분히 토압에 버틸 수 있는 두께이기에 그렇습니다.

몰탈을 철거하고, (비록 확률에 의존하는 방수방식이긴 하나) 균열을 따라서 아크릴계 주입식 방수를 하시는 것이 최선으로 보입니다.