창호샷시 모서리 바람유입

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


창호샷시 모서리 바람유입

G 추워요 1 578 2024.12.29 08:01

안녕하세요. 

이 사이트에서 많은 도움을 얻었습니다! 

여러 글을 검색했지만, 제 케이스와 비슷한 내용을 찾지 못해 글을 올립니다.

 

저희집 샷시는  문을 닫았을때 중간 부분은 깊게 맞물리지만(1.8cm), 

위와 아래는 덜 맞물려(2.3cm) 우풍이 유입되고 있습니다.

이전에 문을 닫을때 샷시틀이 흔들려서 샷시에 구멍을 뚫고 우레탄폼을 주입한적이 있으며,

이걸로 샷시틀 변형이 왔을까요..? 

이 경우 샷시의 수평과 수직 조절로 문제가 해결될 수 있는지, 샷시틀 교체를 해야하는지...

어떤 방안으로 고칠수 있는 문제일까요..?

 

무료로 상담해주셔서 정말 감사드립니다.

연말 잘보내시고 새해복많이 받으시길 바랍니다.

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2024.12.29 15:34
안녕하세요.
전체 오차를 알 수 없어서, 그저 원론적인 답변을 드리겠습니다.

중간이 좁고, 위 아래가 넓다면 폼을 충진하면서 중간이 과하게 부풀어 올랐을 수 있습니다.
다만 홈 충진 전의 상태를 기억하고 계시면 판단에 도움이 될 것 같습니다.

혹은 좌우 유리틀이 만나는 지점을 살펴 보셔서, 조금 덜 맞물리고 있다면 중간이 부풀어 오른 것을 좀 더 명확히 알 수 있습니다. 반대로 그 곳이 정확히 맞아 있는데도 이 현상이라면, 유리틀 자체가 작은 것일 수도 있기에.. 창틀을 똑바로 펴더라도 전체가 다 똑같이 덜 물리는 결과를 초래할 수 있습니다.

이 점을 보셔서, 창호 회사에 AS를 요청하시면 될 것 같습니다.
Category