하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

아파트 탑층결로 도와주세요 두번째질문

G 일용이 4 159 2024.12.27 10:49

답변 감사드립니다.

PD/AD실 내벽 결로로 다시한번 질문드립니다.

화장실 천정 점검구내부 온도는 15.6도, 습도71% , PD실 온도13도 습도85%,

실내온도 21도,습도 55% 

 

화장실쪽 외벽에 상하 전부 크렉이 가로로 크게 가있으나 

내벽  PD실 쪽문쪽  벽천정으로만 결로가 심한편입니다(사진)

나머지 실내쪽은 양호한 편입니다.

화장실천정

내벽 한쪽모퉁이에 크렉이 가 있어, 그곳은 임시방편으로 걸레로 막아놓았습니다(사진).

내년 봄에 결로 마른후 막음할 생각입니다.

시멘트를 바르는게 낳을까요, 우레탄폼으로 막는게 낳을까요?


PD실 내부는 외벽쪽 하단부 크렉과 곰팡이가 심하고 양쪽다 아이소 핑크가 없습니다(사진)

일부러 그런건지 아니면 단열해야하는건지 부탁드립니다.

단열을 한다면 , 곰팡이가 심한데  어떤자재로 단열을 해야하는지도 부탁드립니다.

 

 두서없이, 질문이 많아서 죄송합니다.

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

 

Comments

M 관리자 2024.12.26 22:30
앞선 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=43262

--------------------
지금의 정보는 너무 띄엄 띄엄이어서요.
가능하시다면, 화장실과 ,PD, 그리고 쪽문 등이 서로간 어떻게 위치하고 있는지를 대략이라도 그림을 그려 주시면 감사하겠습니다.
G 일용이 2024.12.27 10:45
죄송합니다.
그림 다시올렸습니다.
화장실 천정,PD실 Pit문쪽 천정결로, PD실 내부결로 가 주된 질문입니다
혼선드려서 죄송합니다.
감사합니다.
M 관리자 2024.12.27 10:51
이 부분은 불행히도, 화장실과 PD가 만나는 벽체 자체를 다시 설치하듯이 재공사를 하지 않으면 개선되기 어려워 보입니다.
천장 속의 틈새만 막는 다고 해결될 수 있는 조건으로 보이지 않기 때문입니다.
다만 이 것이 현실적으로 여의치 않기에 부분 공사를 할 수 밖에 없으실텐데, 한계가 분명하다는 것을 인지하시고 공사를 하는 것이 좋겠습니다.

단열재가 누락된 곳은 같은 종류의 압출법단열재(아이소핑크)와 폼을 이용해서 꼼꼼히 채워 주는 수 밖에 없으며, 천장 속의 틈새는 몰탈로 메우는 것이 좋은데.. 몰탈로 미세 틈새까지 막기가 어렵기에, 몰탈 건조 후 모서리 부분은 실리콘 실란트 작업을 해주는 것이 좋겠습니다.
G 일용이 2024.12.27 11:26
자세한 설명 감사드립니다.
선생님 말씀대로 내년 봄에, 보수해 보겠습니다.
며칠 남지않은 올해 , 연말 잘 보내시고,
새해 더욱 더 건강하시고, 복 많이 받으세요
도움 많이 받았습니다
진심으로 감사드립다 . 꾸벅