샤시 설치 지지대 너무 허술한거 아닌가요
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
샤시 설치 지지대 너무 허술한거 아닌가요
1
은밀
8
668
2024.12.20 12:52
앞전에 샤시 하자로 도움받아서 감사합니다
오늘 와서 샤시하단부 철거하는데 샤시 지지대가 3개만
있던데 이거 너무 허술한거 아닌가 싶어서 질문드립니다
출력
Comments
M
관리자
2024.12.20 14:34
양옆에 각각 하나씩 추가해 주어야 할 것 같습니다.
양옆에 각각 하나씩 추가해 주어야 할 것 같습니다.
1
은밀
2024.12.20 14:36
감사합니다 이상태에서 추가 설치 가능한가요
현재 있는 지지대 간격은 60cm 인데 맨 끝쪽 지지대와 벽까지 거리는 100cm 나오네요
감사합니다 이상태에서 추가 설치 가능한가요 현재 있는 지지대 간격은 60cm 인데 맨 끝쪽 지지대와 벽까지 거리는 100cm 나오네요
M
관리자
2024.12.20 14:41
네 가능합니다.
그리고 사진에서 왼쪽 창짝의 만나는 부위가 아래로 갈 수록 벌어져 있는 것으로 보이는데요. 이 것이 단순 착시인지 실제로 벌어져 있는 것인지 체크해 보시면 좋겠습니다.
네 가능합니다. 그리고 사진에서 왼쪽 창짝의 만나는 부위가 아래로 갈 수록 벌어져 있는 것으로 보이는데요. 이 것이 단순 착시인지 실제로 벌어져 있는 것인지 체크해 보시면 좋겠습니다.
1
은밀
2024.12.20 14:45
네 맞습니다 벌어져 있습니다
이거때문에 하자 신청했었고 호차조절로 안되어서
여기까지 오게 되었네요
네 맞습니다 벌어져 있습니다 이거때문에 하자 신청했었고 호차조절로 안되어서 여기까지 오게 되었네요
2
청개구리샤시
2024.12.22 12:39
지지대 개수의 문제보다는 지지대의 위치가 일반적인 시공위치에서 벗어나 있습니다.
지지대의 위치는 창짝의 수직하중을 가장 많이 받는 위치에 고정되어야만 창틀의 쳐짐을
방지할 수 있습니다. 위 사진의 경우 풍지판에서 많이 벗어나 있습니다. 지지대 추가 시공
위치는 고정 풍지판의 아래에 고정되어야만 합니다.
지지대 개수의 문제보다는 지지대의 위치가 일반적인 시공위치에서 벗어나 있습니다. 지지대의 위치는 창짝의 수직하중을 가장 많이 받는 위치에 고정되어야만 창틀의 쳐짐을 방지할 수 있습니다. 위 사진의 경우 풍지판에서 많이 벗어나 있습니다. 지지대 추가 시공 위치는 고정 풍지판의 아래에 고정되어야만 합니다.
1
은밀
2024.12.24 23:19
답변 감사합니다 저도 i형 지지대 추가 요청했는데
그렇게는 안된다고 설계상 화스너?가 설치되어 있고
이게 맞다고 하네요 사춤한거 일부 깨서 올릴건 올리고
낮출건 낮추고 작업했습니다 고무같은걸로 고우고
작업했습니다 원래라면 샤시 다 뜯어서 맞춰야 하는데
현실상 그렇게는 힘들다고 하면서 이게최선의 방법이라고
하네요 .....
답변 감사합니다 저도 i형 지지대 추가 요청했는데 그렇게는 안된다고 설계상 화스너?가 설치되어 있고 이게 맞다고 하네요 사춤한거 일부 깨서 올릴건 올리고 낮출건 낮추고 작업했습니다 고무같은걸로 고우고 작업했습니다 원래라면 샤시 다 뜯어서 맞춰야 하는데 현실상 그렇게는 힘들다고 하면서 이게최선의 방법이라고 하네요 .....
M
관리자
2024.12.26 20:24
사춤이 되고, 수평이 지금은 맞다면 그냥 두셔도 괜찮습니다.
사춤이 되고, 수평이 지금은 맞다면 그냥 두셔도 괜찮습니다.
1
은밀
01.04 19:23
네 감사합니다
네 감사합니다
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
현재 있는 지지대 간격은 60cm 인데 맨 끝쪽 지지대와 벽까지 거리는 100cm 나오네요
그리고 사진에서 왼쪽 창짝의 만나는 부위가 아래로 갈 수록 벌어져 있는 것으로 보이는데요. 이 것이 단순 착시인지 실제로 벌어져 있는 것인지 체크해 보시면 좋겠습니다.
이거때문에 하자 신청했었고 호차조절로 안되어서
여기까지 오게 되었네요
지지대의 위치는 창짝의 수직하중을 가장 많이 받는 위치에 고정되어야만 창틀의 쳐짐을
방지할 수 있습니다. 위 사진의 경우 풍지판에서 많이 벗어나 있습니다. 지지대 추가 시공
위치는 고정 풍지판의 아래에 고정되어야만 합니다.
그렇게는 안된다고 설계상 화스너?가 설치되어 있고
이게 맞다고 하네요 사춤한거 일부 깨서 올릴건 올리고
낮출건 낮추고 작업했습니다 고무같은걸로 고우고
작업했습니다 원래라면 샤시 다 뜯어서 맞춰야 하는데
현실상 그렇게는 힘들다고 하면서 이게최선의 방법이라고
하네요 .....