옥탑층 화장실 누수관련 질문드립니다.

G 포뇨 3 53 12.19 10:08

7년차 옥탑층 화장실 조명에서 물이 떨어지는걸 10월경 발견.


KakaoTalk_20241219_094206485.jpg

 

 

관리사무소에서 임시방편으로 통기관?이 빠져서 그런거 같다며 반찬통 받쳐두고 가셨지만

누수는 계속 있습니다.

KakaoTalk_20241219_093148202_01.jpg

 

KakaoTalk_20241219_094206485_02.jpg

 

 

 

 

노란색이 저희집이고, 빨간별표가 누수있는 화장실 위치입니다

 

KakaoTalk_20241219_092942573.jpg

 

 

 

관리사무소에서 의심하는 곳은 민트색으로 동그라미 친 부위인데요

누수전문가 2명을 데리고 와서 봤지만 원인을 못찾는 분위기예요

 

KakaoTalk_20241219_093100527_06.jpg

 

KakaoTalk_20241219_093100527_05.jpg

 

KakaoTalk_20241219_093100527_01.jpg

 

KakaoTalk_20241219_093100527.jpg

 

KakaoTalk_20241219_093148202.jpg

 

KakaoTalk_20241219_093148202_01.jpg

 

KakaoTalk_20241219_094206485_02.jpg

 

지금까지 누수전문가 2명이 다녀가셨는데

 

1. 저희보다 윗층세대 화장실 바닥에서 미세하게 물이 새는지 ? : 이상없음.

2. 옥상에서 사용하는 수전에서 물이 새는지 ? : 이상없음.

3. 결로인가 ? : 발견이 10월쯤인 걸로봐 (이미 녹슬어있었음) 그 전부터 물이 들어온걸로 보임

 

이었고, "어디선가 물이들어오는데 하필이면 이게 통기관? 틈으로 새어들어온다. "가 결론입니다.

 


원인을 찾아서 해결을 하고픈데 어디를 더 의심해봐야 할까요

도움을 구합니다.

Comments

M 관리자 12.19 17:19
10월 부터 있었던 현상이라면 결로는 아니고 누수로 보아야 하는데...
문제는 올려 주신 사진에서 볼 때 그 추정의 범위가 너무 넓다는 점입니다.

옥상의 우레탄방수는 이미 수명을 다 한 것인데... 아파트 라서 실제 방수는 무근 콘크리트 하부에 있을 거여요.

즉, 위에서 부터 구성을 적으면..  노출도막방수 - 무근콘크리트 - 방수층 - 구조체 의 순서일텐데요.
이 표면의 도막방수가 훼손이 꽤 진행되었기에 무근콘크리트까지 물이 들어간 것이고, 그러기에 누수의 위치를 찾을 수는 없습니다.
무근콘크리트 하부에 물이 돌아다니면서 어디로 새는지 알 수 없기에 그렇습니다.

그러므로 이게 꽤 지난한 일이 되겠으나, 눈에 보이는 의심 부위를 하나씩 조치하면서 그 경과를 지켜볼 수 밖에 없습니다.
물론 가장 좋은 것은 무근콘크리트를 걷어 내고 방수를 새로 보수하는 것인데.. 말이 쉬울 뿐, 비용/시간/여건 등에서 실현가능하지는 않을 것 입니다.
G jhjudy@nav… 12.19 17:36
먼저 자세하고 전문적인 답변 주셔서 감사합니다!!!
그렇다면 이제는 우레탄방수를 해달라고 관리사무소에 지속 요청하는 것 뿐이겠네요.
그러고 나서 경과를 또 지켜봐야겠습니다.
방수층 훼손이라고 생각하니 좀 마음이 편안하네요. 윗층과의 문제일경우가 더 머리아플 뻔 했거든요. 고맙습니다!!! 미리 새해 복 많이 받으세요!! ^^
M 관리자 12.19 17:50
감사합니다.
진행 중 궁금한 사항은 언제든 댓글 주세요.