오피스텔 결로..샷시 문제 인가요 단열을 해야 하나요

G 지영 4 144 2024.12.09 20:27

안녕하세요 오피스텔 거주 중입니다

올해 샷시 교체를 하면서 임면 분할창으로 샷시 시공을 했습니다

샷시의 문제가 있어서 듣고 다시 시공 했었고 

폼의 부족함인지 모르겠지만 

집 전체적인 온도는 20 -24° 유지 하고 있구요

습도는 많으면 60 프로 까지 올라 가긴 하지만

보통은 48 도에서 50° 정도 유지 중입니다

창에는 썬팅지를 붙여 놓은 상태이구요.창 밑에 벽이 있는데 그쪽 부분이 거뭇거뭇  하길래 열어 봤더니 곰팡이가 전체적으로 생겼더라구요..근데 샷시 실리콘에도 곰팡이가 쓸었어요...

이거는 어떤 문제인지 샷시폼이 부족한 건지 시공이 잘못된 건지..... 도움 좀 부탁드려요

Comments

M 관리자 2024.12.10 02:44
안녕하세요.

우선은 선팅지로 인해 온도가 더 낮아졌을 가능성이 높습니다.

창틀와 구조체 사이의 폼이 부족한지의 여부는 마감재 일부를 절개해서 그 안쪽의 상황을 보셔야 하며, 지금의 정보로 알 수 있는 방법은 없습니다.
G 지영 2024.12.10 10:03
그러면 어떻게 해결해야 하나요?? 샷시쪽말고 옆면은 따로 곰팡이가생기거나 하지는 않았는데 샷시쪽에물이 흐르면서 생긴 곰팡이 같아서요
M 관리자 2024.12.10 10:09
말씀드린 바와 같이.. 해결의 방법을 알려면 원인을 알아야 하는데... 원인을 알려면 틀의 문제인지, 틀외부의 틈새 문제인지를 알아야 합니다. 그러기에 일부를 절개해서 그 안을 보십사 말씀드린 것입니다.
2 청개구리샤시 2024.12.10 20:49
입면분할창의 중간바 연결부위 누수도 의심해 보길 바랍니다.