중앙난방 분배기? 소음문제질문입니다

G 마늘 2 122 12.07 00:53

안녕하세요 큰이상은 아닌거같은데

중앙난방사용중인 오피스탤거주중인데

싱크대아래있는 온도분배기?쪽 뭐라고해야되는지정확히모르겠지만 모뎀? 기판??에 띡띡거리는소리가나서 열어봤더니

 사진에서처럼 온도라고 써있는 기판쪽에위에 초록불이 깜빡이면서 깜빡일때마다 소리가나는데  계속그러는건아니고 가끔그런거같은데 고장인가요? 지금 온수는 잘나오고있습니다

Comments

M 관리자 12.08 18:28
안녕하세요.

아마도 온도를 감지해서 접점이 붙고 떨어지는 소리로 보입니다. 즉 원래 나야 하는 소리 같습니다.
G 감사 12.10 15:04
확인감사합니다!