하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.


예전 h빔시공 후 찍은 사진입니다 잘못된 시공이라고 들었는데

G ㅁㅍㅅㅅ 5 120 12.05 23:54

 균열로 인해 예전에 h빔 시공을 한 상태를 찍었던 사진입니다. 그런데 어떤 전문가께서 대단히 잘못시공되었다고 하셨고 사정상 자세한 설명을 듣기 어려웠습니다

 어디가 어떻게 잘못시공되었고 계속 놔두면 크랙 기울어짐 누수등 어떤 문제점이 발생할 수 있는지 궁금합니다.

그리고 해당 시공을 했던 업체의 설명을 첨부하고 설명대로 시공이 된게 맞는지도 알고싶습니다

Comments

M 관리자 12.06 09:45
건물 연면적이 어느 정도인가요?
G ㅁㅍㅅㅅ 12.06 11:45
대지 30평 연면적 45평 반지층+지상 2층 건물입니다. 사진은 1층입니다
M 관리자 12.06 16:48
현재 공사의 문제점은.. 공사 과정을 알지 못해 딱히 말씀을 드릴 수는 없으나, 또 반대로 문제가 있다고 보기도 어렵습니다.
구조 보강도 흔히 막 공사를 하시는 분들이 사용하는 각파이프도 아닌 H빔으로 한 상태여서요.

하나 눈에 걸리는 것은 철거 물량인데. 건물의 크기로 볼 때 100톤까지는 나올 수 없는 양이긴 합니다. 다만 이 자체로 무언가 문제가 있는 공사라고 보는 것도 어려울 것 같습니다.

그러므로 말씀하신 분이 어떤 분인지 알 수는 없으나, 안심하셔도 될 상태로 보입니다.
G ㅁㅍㅅㅅ 12.06 18:14
네 h빔 시공이 잘못되었단 얘기를 들어서요 h빔 시공 저렇게 하면 안되는거라고 들어서요
M 관리자 12.08 18:12
네 H빔의 형태와 접합에서 문제를 찾을 수 없었습니다.