하자관련 질문/사례

결로 문의

G 케이싸싸 4 53 10:48

안녕하세요?

아파트 리모델링을 하면서 추가 단열 시공과 함께 창호 교체를 하였습니다만 이중창 외창 실내면에 결로가 생겨 문의드립니다.

 

1. 전실과 베란다의 단창에는 전혀 문제가 없는데, 이중창으로 시공한 전체 창호의 외창 실내면에서 결로가 발생하며, 유리와 창틀 손잡이 부분부터 하단 전면에 결로가 생깁니다.

2. 보일러는 19도로 세팅되어 있으나 내부 단열상태가 좋아서인지 실내온도는 21도~22도로 유지중이며, 습도는 46% ~ 53% 사이를 유치하고 있습니다. 집은 남향이며, 거실창을 포함한 남쪽과 북쪽창 모두에서 동일한 증상일 발생합니다.

3. 업체에서는 저희 생활습관의 문제라고 이야기해서 가습기 등은 일체 사용하지 않으며, 샤워, 세탁, 조리 등 이후 반드시 환기와 함께 환풍기를 돌려 습도를 46% ~ 53%로 유지하고 있으나 증상은 동일합니다.

4. 업체에서 외부창을 조금 열어놓으면 결로가 해결된다고 하여 실행했더니, 이번에는 내부창에 동일 증상의 결로가 발생합니다. 이 부분에 업체에 조언을 요청하였으나 아직 업체의 답변은 없습니다.

5. 유리는 일반 복층유리로 외창 26T / 내창 22T입니다.

6. 외창 하단부에서 우풍 혹은 냉기가 느껴저서 결로의 원인인 습기가 외부에서 유입되거나 창틀의 결로로 봤을 때 창호 기밀, 혹은 단열성능에 대해 의문을 제기했으나, 업체에서는 만일 시공 불량으로 기밀에 문제가 발생하는 경우 결로는 발생할 수 없다라고 합니다.

7. 단열을 위해 이중창을 권해서 설치하였으나 현재는 이중창에서 결로는 어쩔 수 없는 문제라고 합니다.

 

결로의 원인과 해결방법을 알려주시기를 부탁드립니다. 

 

<<사진 1~3>> 

이중창 중 외창의 실내면 결로(북쪽창이나 남쪽 창호도 동일) / 외창 닫아놓은 상태 / 온도 22.3도 / 습도 53%

6.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

<<사진 4~6>> 

 

이중창 중 내창의 실내면 결로(북쪽창이나 남쪽 창호도 동일) / 외창 열어놓은 상태 / 온도 21.3도 / 습도 46%1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

Comments

M 관리자 10:56
이건 아래 글을 먼저 보시고 추가 질문을 주시면 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13
다 읽어 봤습니다. 호차기밀 되어 있으며 유리틀 크기도 이상 없는 것 같습니다. 또한 풍지판도 이상이 없습니다. 따라서 창틀, 심지어는 창문에는 결로가 없는 창틀 손잡이 부분에서도 결로가 시작되는 것으로 봤을때 창틀과 구조체 사이의 단열폼 누락이 의심되는데 합당할지요?
한곳은 실외 실내창 모두 결로가 발생하네요.
M 관리자 13:15
그럴 가능성도 있지만, 창 자체의 성능 탓일 수도 있습니다.
창문 주변을 열어 보기 전에는 알 수 없을 것 같습니다.