하자관련 질문/사례

옥상 배기구위 통기관으로 인한 배기 효율 저하 질문

옥상 배기구 위로 통기관이 있는데 이러면 오히려 배기 효율이 떨어지지 않을까요? 현재 설치 되어 있는 흡출기가 고정식 인거 같은데 손 대 보면 바람은 나오는데 저 (장애물) 때문에 효율이 떨어지지 않을까 싶네요. 

혹시 동력흡출기로 바꾸면 개선이 되려나요? 

혹시 아파트에 동력흡출기 설치 되어 있는 아파트가 있나요? 있으면 소음이 심한가요?

Comments

M 관리자 14:53
"저 (장애물)"이 무엇인지 인지를 하지 못했습니다.
그리고 배기구과 무엇이고, 통기관이 무엇인지의 정의도 알려 주시면 좋겠습니다.