하자관련 질문/사례

아파트 외벽크랙으로 인한 거실천장누수 외벽작업문의

G 플루메리 5 102 10.29 19:54

안녕하세요. 문의드립니다.

아파트 외벽크랙으로 인해서 비가 많이 올때 거실 천장에서 누수가 발생했습니다.

5년차 아파트라 시공사에 보수요청을 했고 4개월만에 외벽 로프작업 일정이 잡혔는데

보수방법을 물어봤더니 단순퍼티작업을 한다고 합니다. 그래서 브이컷팅하고 방수처리해야

하는거 아니냐고 했더니 다른 현장도 다 퍼티작업으로 하고 같은 아파트 다른 누수세대들도 

다 퍼티작업을 했다며 브이컷팅은 위험하고 비용도 많이 들어 하지 않는다면서 

오래된 아파트 페인트칠 다시 할때도 모두 크랙에 퍼티작업하고 도장한다며 그렇게 해도 

아무 이상이 없으니 그렇게 하는거 아니겠냐고 하시는거예요. 

다 그렇게 했다하니 할말이 없는데 단순퍼티작업만 해도 괜찮을까요? 내년 장마때 또 누수가

될까 걱정이 됩니다. 이렇게 단순퍼티작업만 해도 더이상 누수가 안되는 경우도 많나요?

Comments

M 관리자 10.29 20:14
안녕하세요.
LH 전문 시방서
LHCS 14 20 10 25 콘크리트균열보수의 내용에 아래와 같은 내용이 있습니다.

적어 주신 방법은 "표면처리공법"이며, 이 것이 균열의 폭과 맞는지 보시면 되는데...
맞지 않더라고 아파트가 집단으로 대응하기 전에는 적용 방법의 변경에 대한 검토 조차 이루어지지 않을 것입니다.

그러므로 그렇게 보수를 해도 괜찮을지 아닐지는 제가 판단할 수 없지만, 균열의 폭과 그 대응 방법을 내키는 대로 한다면... 이 전문 시방서를 만들 필요도 없었을 것 같습니다.
G 플루메리 10.30 07:29
현재 누수로 인한 외벽작업 AS세대가 저뿐이라 작업방법병경은 쉽지않겠네요ㅠ 한가지 더 여쭐께요. 세대내부작업은 천장에 곰팡이가 군데군데 피었을때 벽지교체 정도만 하는게 일반적인가요? 벽지+석고보드교체까지 하는게 맞나요? 그리고 외부를 퍼티작업으로 끝낸경우 내부에서 인젝션공법으로 막아야 한다는 의견이 있던데 외벽퍼티+내부인젝션작업을 하는게 훨씬 나을까요?
M 관리자 10.30 09:49
석고보드의 변형/손상이 없다면, 곰팡이 제거 후 벽지 교체로 합니다.
퍼티작업 후 인젝션을 한다는 원칙은 없습니다. 인젝션이 필요하다는 논리를 구축할 수 없다면 요청한다고 해서 해줄리는 없을 것 같습니다.
G 플루메리 10.30 19:05
관리자님의 답변으로 많은 도움이 되고있습니다. 한가지만 더 여쭐께요. 석고보드의 변형,손상은 천장을 눈으로만 보고도 알수 있나요? 아니면 벽지를 뜯어야 확인이 가능한가요? 혹시 비전문가인 저도 함께 함께 확인할수 있는 방법은 없을까요?
M 관리자 10.30 19:27
손으로 만져 보는 것으로 알 수 있습니다.