하자관련 질문/사례

상가 화장실 경량벽체 구성 문의

1 으뜸 6 33 10.29 09:46

안녕하세요.

자그마한 상가(철콘건물)에 화장실을 만들어야하는데,

벽체는 스터드 경량벽체로 하려고합니다

 

구성은 아래와 같이 하려고합니다.

 

CRC 9T + 일반석고(방수석고?) 9T + 스터드 + 글라스울 50T + 일반석고(방수석고?) 9T + CRC 9T

  + 여기에 우레탄방수 및 타일마감입니다.

 

1. 이 벽체 구성으로 괜찮을까요?

2. 스터드경량벽체는 보통 보드가 한쪽에 2장씩 (양쪽에 총 4장) 들어가던데, 바깥쪽은 CRC, 안쪽은 일반석고로해도 괜찮을까요? 최소 방수석고 또는 CRC로 해야할까요?

3. CRC는 9T로 충분할까요?

 

 

Comments

M 관리자 10.29 09:47
안녕하세요.
스터드에 내수합판을 먼저 시공하고 그 위에 전방수석고보드를 덮는 것이 올바른 방법입니다.
1 으뜸 10.29 09:55
감사합니다.

내수합판과 전방수보드는 몇T가 좋을까요?

그리고
전방수 1겹 + 내수합판 1겹 + 스터드 + 글라스울 + 내수합판 1겹 + 전방수 1겹
으로 이해하면 될까요?

마지막으로 도서산간지방이라 전방수보드 수급이 어려운데 CRC로는 대체가 불가할까요?ㅠㅠ
M 관리자 10.29 10:31
전방수석고보드 수급이 어렵다면, 방수석고보드를 사용하시어요. 둘 다 12mm 면 무리가 없습니다.
CRC는 작업이 너무 어렵습니다.
1 으뜸 10.29 10:36
답변 감사드립니다.

방수석고는 방수성능이 거의 없다시피한것 아닌지요?
CRC는 작업이 어렵긴한데 할수있긴하더라고요...(조인트가 좀 넓어지긴합니다만....)

방수석고를 사용한다면 방수석고 2겹 + 방수석고 2겹의 구성도 괜찮겠습니까?
1 으뜸 10.29 10:36
crc보드로 조인트가 넓게 시공될바에는 방수석고가 나을까요?
M 관리자 10.29 10:40
방수석고보드는 방수성은이 없습니다. 다만 표면에 붙어 있는 박막이 방수가 되는 것이라서, 그 위에 도막방수를 한다면 기능에 지장은 없습니다.

석고보드만으로의 시공은.. 벽에 무언가를 매달아야 할 때 취약한 구조가 될 수 밖에 없어서 지양하는 것이 좋습니다.

-------------
모든 작업에는 이유가 있고, 지금 그 이유의 논리를 따라 오다보니 석고보드+CRC로 귀결되신 것 같습니다.
그 이유가 분명하다면 그 방식대로 하시는 것이 좋습니다.