하자관련 질문/사례

지역난방 소음 문의드립니다.

안녕하세요.

지역난방 소음 관련해서 문의드립니다.

작년에 아파트 매수 후(초가을이라 난방 점검 못함) 겨울되서 난방가동하고 증상 인지했습니다.

밸브 전부 개방하면 잠자는 것도 거슬리고, 층간소음 없을까 걱정되는 수준입니다.

 

1. 2004년 준공, 28평, 9층

2. 증상

 1)난방시 집전체에 소음 발생(쏴~ 하고 물흘러가는 소리, 비행기 내부 소리와 비슷)

 2)공급밸브로 조절하면 소음 수준은 줄어들지만 계속 소음 발생

 3)구동계 꺼져도 난방공급 지속됨

 4)공급밸브 100% 닫아도 난방공급

 5)환수밸브 닫으면 난방공급 차단

 

3. 조치내용

 1) 관리사무소 점검

    - 정상수준 소음 판정

    - 정유량밸브 교체시 증상개선 가능성 있음(외부업체 이용)

  2) 셀프

    - 48시간 난방가동(에어빼기 용) - 효과없음

    - 나비밸브 열어서 에어빼기 - 효과없음

    - 환수밸브 90%이상 닫고 난방 가동

 

4. 향후 계획

  - 정유량밸브 교체

  - 입수밸브 교체

  - 구동계 인서트 조이기 또는 교체

 

인터넷 및 사이트 게시판에 분배기 소음관련하여 질문글은 많은데

해결되었다 라는 정보가 없더라구요.

전문가분 계시면 다른 점검 사항이나, 위에 사항들 조치하면 개선가능성이 있을지

조언 듣고 싶습니다.

감사합니다.

*관리사무소에서는 2회 방문하였으나, 소음은 정상이라고 하고 난방꺼져도 가동되는것도

제대로 확인안하고 이상없다고 하고 가버린 관계로 신뢰가 없어져서 추후 문의하지 않을 예정입니다.


참고용으로 분배기 사진, 소음영상 첨부합니다.

KakaoTalk_20241024_171608599.jpg

 

KakaoTalk_20241024_171608599_01.jpg

 

KakaoTalk_20241024_171608599_02.jpg

 

KakaoTalk_20241024_171608599_03.jpg

Comments

M 관리자 10.24 19:11
안녕하세요.
공지사항에도 있습니다만, 소음에 대한 원인을 제3자가 찾는 것은 불가능합니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=14317

그러므로 그저 참고만 하시고, 맞는 답변일지는 전혀 감이 없다는 것을 미리 양해 부탁드립니다.

배관의 물 흐르는 소리는 크게 두가지 입니다.
한가지는 배관 내의 공기가 찬 경우 : 에어밸브를 통해서 공기를 빼면 해결될 수 있습니다.
두번째는 유속이 크게 변하는 밸브 등에서 나는 소리 : 이 부분은 물의 압력을 줄일 경우 소음도 같이 줄어 드는 것으로 간접 확인이 가능합니다. 그 자체로 해결될 수도 있고, 안되면 감압밸브를 달아서 유속을 늦추는 방법이 있습니다.
G 카페모카 10.24 22:16
스트레이너 청소하고 인서트 교체하려고 부품 알아보다보니 정유량밸브랑 구동기, 인서트가  한배관으로 묶여있어서 구조가 특이해서 이참에 업체통해서 싹 바꿔볼까합니다. 감사합니다.
M 관리자 10.24 22:55
감사합니다.