하자관련 질문/사례

유리창 먼지 위 실리콘 코킹

G 용인 3 69 10.24 09:20

안녕하세요. 이전에 글을 올렸으나, 질문이 미흡한 듯 하여 사진 찍어 재차 올립니다.


아파트 창문 유리에 기스가 많아서 유리만 몇 장 교체하였습니다.


신축 아파트라서 기존 창짝 프레임 위 먼지가 엄청 쌓여있어서 이 부분이 걸리긴 했는데, 알아서 잘 해주겠지 하고 지켜보진 않았습니다.


결과물을 보니 창짝 프레임 위 먼지를 완벽히 제거하지 않고 실리콘을 쏜 듯 합니다.


실리콘 끝 부분이 프레임에 밀착되어 있지 않고 떠 있거나, 매끄럽지 않고 오돌토돌한 것도 많습니다. 실리콘 폭이 1cm라면 끝 부분 2mm 정도는 먼지 위에 떠 있는 식으로요. 특히 유리의 바깥 면 하단 실리콘에 아무래도 먼지가 많이 쌓여있다보니 이 부분에 위와 같은 현상이 심합니다.


작업자 말로는 실리콘 끝 부분이 좀 떠 있더라도, 기존 실리콘 떼어낸 자리는 잘 부착이 되었을 것이니 괜찮다고 하는데요. 또한 실리콘의 기능은 그저 유리와 창문 프레임을 결합하는 것밖에 없기 때문에 너무 신경쓰지 말라고 하는데요. 


 

[질문]


전 미관상으로도 이쁘지 않지만, 빗물 등이 유입되지 않을까 기능상 걱정되는 부분이 큽니다.


그냥 넘겨도 될지, 아니면 재작업이 되어야 할지요? 특히 외부와 직접 맞닿는 외창만이라도?

 

또한 모서리 부분에 실리콘이 완전이 접착되지 않은 작은 구멍도 군데군데 있습니다.

Comments

M 관리자 10.24 10:17
기존 먼지를 제거하지 않고 작업을 했는지의 여부는 이 상황에서 따질 필요는 없을 것 같습니다. 증거도 없고요.
그저 지금의 결과 자체가 재작업을 요하는 결과입니다.
그러므로 다시 해달라고 요청을 하시는 것이 좋겠습니다.
G 용인 10.24 11:20
하자인지 판단이 애매하여 고민이 많았는데, 답변 매우 감사합니다.

작업자께 재작업 요청하였는데, '기존 실리콘 부착 부위는 새로운 실리콘도 단단히 붙었으니 괜찮다'고만 답변을 해서 그러는데요.

'지금의 결과'를 보았을 때, 어떤 부분에서 재작업이 필요하다고 작업자께 주장해야 할지요?
M 관리자 10.24 11:33
들떠 있으면 안된다고 보시면 되세요. 누수의 문제보다는 실내 습기가 들어가서 그 내부에 결로를 유발할 수 있는 조건이라 그렇습니다.