건물 창문 빗물 누수

1 다나다나 1 69 10.22 14:12

3년 정도된 신축 건물입니다. 

 

비만 오면 1층 창문 위쪽에서 빗물 누수가 나서.. 이것 저것 조치는 해봐도 누수 잡지를 못 합니다.. 

 

외부 실리콘 재시공, 옥상 방수 해봤습니다. 

 

업체에서는 이제 벽 배기구쪽에서 빗물이 들어갈 수 잇다고하여  반쯤 막아도 보고, 벽배기구 테두리 실리콘 마감도 다시 해보았지만.. 효과 없습니다.. 

 

2층쪽 창문에서는 빗물 누수는 없지만.. 

 

1층 창문쪽 특정 지점에서 계속 빗물 누수가  나네요...

 

조치할수 있는 방법 없을까요?

Comments

M 관리자 10.22 20:12
원인을 제거하는 것이 가장 확실하겠지만 그건 현실적으로 쉽지 않고요.
창문 상부 석재를 떼어 내던가 지금 상태에서 코킹을 잘라낸 후에 금속판을 밀어 넣는 작업 밖에는 달리 방법이 없습니다.
원인은 아래 글에...
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2

방법은 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=40978