하자관련 질문/사례

이런상황에서 결로가생길수있나요?

G 방수맨 7 217 10.07 17:35

안녕하세요 tpo시트빙수 시공팀입니다. 

최근현장에서 누수때문에 확인중인데

시트에는 크게 문제가없어보여서

혹시 결로일수도 있나.. 싶은마음에 가능성을 여쭤봅니다!

공장건물이고 건물층고는 약 12미터? 정도되고 1층건물입니다

지붕에 벤츄레이터는 현재없고, 창문도 천막으로 임시막음해져있습니다. 

누수위치는 데크조인트부분에 5,6군데 정도 각각 다르지만 대충 1분에서2분사이에 1방울씩 떨어집니다

아침마다 이슬은 비온것처럼 많은상황이고

비가안올때도 한방울씩 떨어지고 올때도 떨어지지만 

비가온다고해서 더많이떨어지진 않습니다..

지붕위에 시트는 낮은곳부터 높은곳순으로 작업했고,

일체 구조물은 없는상황입니다

제뇌피셜로는 데크위에는 단열이돼있어서 

낮에 따뜻한공기가 데크와 단열재사이 빈공간에 들어있다가

저녁,새벽간 온도가 떨어지면 공장내부가 추워지기에 데크빈공간에서 결로가 생길수도.. 있지않을까 싶은데 가능한 현상일까요? 

Comments

M 관리자 10.07 21:18
안녕하세요.
신축인지의 여부와 바닥이 콘크리트로 되어 있고 아직 바닥 마감이 안된 상태인지 궁금합니다.
G 방수맨 10.08 04:08
신축공사중이고 바닥은 콘크리트친지 이주정도 됐습니다
6 티푸스 10.08 09:35
해당 부위 데크에는 콘크트가 없이 철판 골데크 위에 PIR / TPO로 시공된 형태인가요?
G 방수맨 10.08 12:12
예 철골 골조위에 그림처럼 데크 보드 시트 순으로 시공됐습니다 데크높이는 약 15센티정도 됩니다
(보라색 공간의 가로세로가 약 150x150정도)
M 관리자 10.08 12:34
저는 창문이 달릴 때까지 기다려 보시는게 좋을 것 같다는 의견입니다.
G 방수맨 10.08 23:58
네.. 답변감사합니다!
M 관리자 10.09 07:43
추가 하자면
결로의 가능성이 높아 보이나 확신을 하기 어려우며, 만약 결로라면 콘크리트 건조가 진행되고 외기온도에 영향이 줄어드는 시점 - 창문시공 - 이 되면 해결될 수 있기에 그렇습니다.