하자관련 질문/사례

우천시 누수 발생..

G BB 4 241 09.22 13:45

안녕하세요,

항상 큰 도움받고있습니다.

이번에 큰 비가 내려 신축 2년된 빌라건물에서 누수가 발생이 되었습니다. 공동계단실에 실크랙에서 비가 스며드네요.. 2층~3층 사이 크랙에서 누수가 발생되었으며 외벽은 대리석입니다.

그리고 거실에 천장 끝에서 누수가 발생된것이 아니라 중간쯤에서 누수가 발생되었네요, 옥상은 우레탄 방수가 되어있습니다. 

계단실 누수 해결 및 거실 누수 해결 방안좀 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 09.22 14:33
안녕하세요.

거실의 누수 위치와 계단실의 누수 위치가 어느 정도 일치를 한다면, 외벽의 문제를 해결하면 같이 해결 될 수 있을 것으로 보입니다.
위치가 다르다면, 대략적이라도 그림을 그려 알려 주세요.

계단실의 누수는 외부로 부터의 유입인데, 빌라의 경우 외부 마감재가 무엇이냐에 따라 누수의 양상이 달라집니다.
즉 이 중간 부위에서의 누수라고 할지라도, 옥상 두겁 쪽에서 들어온 물이 단열재 뒤로 넘어가서 중간의 균열 틈새로 들어올 수도 있습니다. 그러므로 외부의 상황을 알 수 있는 정보를 더 주셔야 무언가 답변이 가능할 것 같습니다.
G BB 09.22 22:15
우선 거실과 계단실은 위치가 일치가 않습니다,
공동계단실은 3층 왼쪽벽 2층 오른쪽 등 총 3곳에서 누수가 발생되었으며, 외벽 대리석 및 두겁석으로 마감되어있습니다.
옥상은 우레탄 방수 및 난간대가 설치 되어있습니다.
거실은 아무리 생각해도 뜬금없이 천장 중간에서 누수가 발생된것이 이해가 되지않습니다..
G BB 09.22 22:26
이럴경우 옥상만 보는것이 아니라
장비타고
외벽도 전체적으로 확인해봐야 될까요?
M 관리자 09.23 17:08
지금의 정보로는 옥상과 외벽 모두 보시라는 답변만 가능할 것 같습니다.
다만 외벽이 석재마감이라면 별 소득이 없을 수 있습니다. 그러므로 옥상, 두겁을 먼저 살펴 본 후에 적절한 보수를 하고, 그래도 누수가 된다면 외벽 전체를 보시는 순서로 해야 할 것 같습니다.