하자관련 질문/사례

도배지 곰팡이

G 도배지 곰팡이 7 313 08.09 09:26

아래에 문의드린 집과 같은 집입니다

 

신축 아파트 입주 전에 도배지에 곰팡이가 생겨서 4월 초에  a/s를 받은 상태인데 위치는 거실과 닿은 안방벽입니다.

입주  전이므로 제 관리 소홀은 아니고 스프링클러 누수 문제도 없었습니다. 외벽도 아닌 곳에 습하지도 않은 때에 곰팡이가 생길만한 원인이 뭐가 있을까요 재발을 막아야할텐데 걱정입니다

Comments

M 관리자 08.09 09:51
신축이라면 이럴 수 있습니다.
콘크리트 건조 수분의 양이 상당하기에 그렇습니다.
다른 원인이 없다면... 입주를 하고, 습도 관리는 하신다면 사라질 수 있는 문제로 보입니다.
G 액티 08.09 10:03
답변 감사드립니다
습도에 항상 유의해야겠네요
M 관리자 08.09 10:38
감사합니다.
G 액티 08.13 12:52
저번주에 문의글을 드린 바 있는데요

신축 아파트 거실 창호가 쳐져서 들어올리고 폼을 쏘는 과정에서 창호 아래 도배지가 닿아있는 석고보드를 뚫고 그 뒤(저는 이게 단열재라고 생각하고 있습니다)로도 더 뚫렸는데, a/s에서 뚫린 부분을 메우지 않은 채로 석고보드 1장만 새로 세우고 도배를 했다는 내용이었습니다

그때 전화통화 녹음을 들어보니 담당자가 '폼을 쏴서 괜찮다, 가장 바깥쪽이 단열재고 원래 그쪽(뚫린 곳)은 안 채우는 거다,메우지 않고 놔둔 것도 어차피 다 석고보드다'라는 얘기를 하는데, 제가 알아본 바와는 다릅니다.

알아서 잘 해줄 걸로 알고 사진 1장 찍어놓지를 않아서  글로만 질문드리려니 죄송합니다만 ㅠㅠ  담당자 말대로 석고보드를 여러 겹 세우는게 맞는지, 또 그 자리를 채우지 않기도 하는것인지 알려주시면 감사하겠습니다
M 관리자 08.13 16:12
채우는 것이 맞습니다.
다만, 창틀을 들어 올릴 목적으로 폼을 채운 것이라면, 그 뚫린 구멍으로 폼건을 넣었을 것이고.. 그게 창을 들어 올릴 정도의 채움이라면, (비록 전체를 다 채우지 않았더라도), 구멍의 안쪽은 채워졌을 것이기에, 너무 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.
G 엑티 08.13 18:35
관리자님 정말 감사드립니디
사이트에서 정말 많은 도움을 받고 있습니다
M 관리자 08.13 19:08
감사합니다.