하자관련 질문/사례

창호 풍지판 개수 질문

G 오누누 5 338 06.25 16:03

안녕하세요 

 

신축 이중창 창호에 풍지판이 하단에만 있는곳이 있고

어떤 창은 상부 하부에 1개씩 있고..

 

이중창이라 상부 2개, 하부 2개 이렇게 있는걸로 저는 알고 있었거든요

 

그런데 하자접수하니 원래 상부 하부 1개씩만 있는거라고 하더라구요.

 

근거가 뭐냐 하니, 설명은 못해주고 원래 그렇다 라고만 앵무새처럼 말하는데, 정확히 알고싶어서 질문드립니다.

 

이중창일 경우 상부 2개 하부 2개가 맞는건가요?

혹시 맞다면 이 근거는 창호 시방서나 시험성적서에 나오는지도 궁금합니다.

 

검색으로 찾아봤는데 동일한 질문을 찾을수가 없어서 질문드려봅니다^^;

 

Comments

G chokg8221 06.25 16:48
"국토교통부-국가건설기준-표준시방서-KSC 41 55 03:2021 합성수지제 창호공사-3.시공-3.1 창호제작-3.1.1 창틀 및 문의 제작-(7)“창호의 밀폐효과를 높이기 위해 창짝이나 창틀에 모헤어(mo hair)를 탈락되지 않도록 설치하여야 하며, 모헤어를 창호에 설치하는 경우에는 창틀의 폭 중앙 상․하부에 기밀재 (filling piece)를 부착한다. 또한 창호와 창틀의 탈락을 방지하기 위하여 창짝과 창틀의 겹침 길이를 하부는 8mm 이상, 상부는 12mm 이상으로 한다." 하고 규정하고 있습니다.

본문에서 말하는 filling piece 가 우리가 말하는 풍지판입니다. 이중창일 경우 상하부 각각 2개씩이 맞으며, 방충망까지 있을 시 방충망 상하부에도 풍지판이 있어야 합니다.
G 오누누 06.25 16:57
chokg8221 님 감사합니다.
덕분에 국토교통부 가서 문서 다운로드해서 봤습니다.
갯수가 명시가 안되어 있는데, 각 창틀마다 라고 해석할수 있는거죠?
이 표준시방서가 법령 근거가 되는건가요?
M 관리자 06.25 18:54
각 창틀마다 이며, 표준시방서는 말 그대로 시공의 표준이 정리된 문서입니다.
법적 효력은 없지만, 소송에 들어가면 결정적 증거가 될 수 있기에... 이를 무시할 수는 없습니다.
G 오누누 07.02 10:36
답변 감사드립니다.
의외로 잘 해결되었습니다.
AS 센터에서 소극적으로 처리해주려다가 공통민원이 많이 들어오니까 해주네요;;
애초에 자기네 규칙은 1개라고 박박 우기다가 시방서 얘기하니까 아무말도 못하고..
정말 하자접수하는게 스트레스네요 ㅠ
M 관리자 07.04 14:39
다행입니다.