하자관련 질문/사례

아랫집천정 누수문제입니다

G 건축 3 106 06.10 14:03

KakaoTalk_20240609_145514745_03.jpg

(욕조옆 손잡이를 부시고 위쪽에서 욕조아래 바닥면을 찍은 사진입니다)

윗집: 욕조아래에 물이 고임

KakaoTalk_20240609_141303993_03.jpg

(아랫집 화장실 천정 콘크리트입니다)

아랫집: 욕조아래 쪽 천정에서 물방울이 떨어짐

KakaoTalk_20240610_140156945.png


-조치한 방법

배관누수가 아니었고, 낡은 실리콘과 물을 사용하고 있을시에 물이 고이는 현상이 있었기때문에 사용한 물이 흘러가는 부분을 중심으로 조치를 하였음.

윗층의 샤워부스의 배수구 드레인 주변만 재시공 and 화장실 전체적으로 실리콘만 재작업

 

-근황

조치 후 2년동안 문제가 발생하지 않았으나 최근에 같은 문제가 발생함

 

-질문

1. 욕조아래에 물이 고이는 것은 정상인지? 

(방수층 위니깐 상관없다or실리콘 등으로 인하여 욕조아래에는 물이 들어가서는 안된다)

타일아래 혹은 욕조아래에 물이 흘러다니는것은 자연스러운 것인지, 아니면 물이 들어가지 않는 것이 맞는 것인지 궁금합니다.

 

2. 아랫층천정콘크리트 균열과 윗층바닥 방수층 균열이 연관이 있을지? 방수층이 깨졌을 가능성?

윗층의 물이 흘러다니는 것이 자연스러운 것이라면 방수층이 깨져서 아랫집으로 물이 내려오게 된 것인지 궁금합니다.

 

 

-앞으로의 조치?

1. 타일이나 모서리틈으로 물이 흘러들어가지 않도록 실리콘이나 방수 재작업?

2. 방수층이 깨진것이므로 욕조아래부터 다시 다 작업해야한다?

3. 아랫집천정에 인젝션 방수처리하는 것이 도움이 되는가?

 

적절한 조치도 알려주시면 감사하겠습니다.

 

 


 

Comments

M 관리자 06.10 15:22
1. 들어가지 않도록 조치하는 것이 올바른 방법이긴 합니다. 다만 그럼에도 불구하고 욕조의 시공 특성상 소량의 물이 들어갈 수는 있으며, 그 물이 아래층으로 내려갈 수는 없습니다.

2. 방수층, 혹은 배관 주변에 틈새가 생긴 것입니다. 즉 넓은 범위에서 방수층의 문제 맞습니다.

--------
실리콘은 방수층을 만들지 못합니다. 그저 1년 정도 버틸 수 있겠으나, 장기적/영구적 조치는 아닙니다. 그러므로 제대로된 방수작업을 새로 해야 합니다.
인젝션 방수는 확률에 의존하는 방수법이며, 지금 새는 균열이 혹여 잘 처리가 된다고 하더라고, 그 물이 어디 가는 것은 아니기에 결국 다른 균열을 찾아서 떨어지게 됩니다.
G 건축 06.10 15:31
답변감사합니다.
1.욕조아래에 물이 들어가지 않는 것이 올바른 것이라면 욕조아래의 방수층을 작업하는 것보다는, 주변의 방수작업을 통해 욕조아래로 들어가지 않도록 해결하는 것이 맞겠네요?
2. 또한, 어떤식으로든 욕조아래에 소량의 물이 들어가게 된다면, 그 물은 일반적으로 어떻게 처리되나요? 자동으로 증발? 혹은 따로 조치를 취해야하나요? 이중배수가 아닌이상 욕조아래, 타일아래의 물들은 방수층(or욕조아래)에 계속해서 고여있게 되는 것인가요?
M 관리자 06.10 17:28
1. 위에 말씀드린 바와 같이 욕조 아래로 물이 들어가지 않도록 (노력) 하는 조치와 더불어 욕조아래 방수층도 작업되어야 합니다.

2. 이중배수가 아닌 이상, 고이든가 증발하던가 입니다.
즉 많이 들어가면 고이는 것이고, 적게 들어가면 증발을 하는 셈입니다. 그러나 장기적으로 물때냄새를 피하기 어렵기에 이중배수를 하시길 권해 드리고 있는 상황입니다.