하자관련 질문/사례

집수정 펌프소음이 pd를 타고 올라오는 경우

G 소음 1 119 06.08 14:42

안녕하세요

 

신축빌라입니다.

 

지하 집수정에 교번제어 펌프가 달려있는데요.

 

비가와서 집수정에 물이 차면 모터 돌아가는 소음이 pd를 타고 1층세대로 올라옵니다.

 

1층 세대 하수 배관을 타고 진동음과 모터 소리가 올라오는데, 이건 차음하는 방법이 있을까요?

 

시공사 말로는 배관이 하수로 바로 물려있고 다른 배관과 연결은 안되어있다고 합니다.

 

조언 부탁드립니다.

 

감사합니다.

 

 

Comments

9 잡자재 06.08 23:30
업체에 따라 상이하나 집수정 펌프가 과도하게 큰 용량으로 설치되는 경우가 많습니다. 집수정의 깊이에 따른 양정과 필요유량에 맞춰 펌프를 작은 것으로 교체하면 소음이 작아질 수 있습니다.
펌프의 진동과 소음이 PVC배관에 직접 전달되지 않도록 펌프와 배관을 플렉시블한 배관으로 연결하면 소음이 줄어들 수 있습니다.
세대 내부에 인입된 배관을 vg1배관이나 저소음 배관으로 바꾸면 소음 감소효과가 있습니다.
일단 시도해 볼 수 있는 것은 펌프와 배관이 연결된 부위를 확인하여 PVC로 직결되어있다면 플렉시블한 배관으로 바꿔보는게 현실적으로 적용해볼 수 있는 방법인 것 같습니다.