하자관련 질문/사례

샤시 일부분 누수 문의

G 천윤권 5 352 06.01 12:57

샤시 업체오셔서 외부 코킹 확인했고 빗물이 들어올 정도는 아니지만 미세하게라도 들뜸이 있는 곳은 모두 보강을 했습니다.

그럼에도 샤시 양 끝단으로 사진과 같이 비가오면 물이 뿜뿜 하네요

결로는 아닌거 같고 빗물 인거 같은데

샤시의 구조적 문제로 빗물이 들어 오는걸까요?

사진상의 부분을 제외하면 안쪽은 사이드나 하단 가운데는 모두 건조하고 젖고 있는거같지 않네요

 

 

Comments

G 천윤권 06.01 12:59
사진은 확인하기 위해 내부 실리콘 일부 뜯어낸 상황입니다
G 천윤권 06.01 14:58
한가지 더 추가 하자면
외벽  페인트칠은 했고 탑층이라 옥상 우레탄은 상태가 안좋습니다
M 관리자 06.01 17:57
비가 오지 않을 때 샤시틀에 물을 부어서 확인읗 한번 해보시고, 이상이 없다면 결국 외부로 부터의 유입인데요.
샷시 상부 쪽은 아무 이상이 없나요?
G 천윤권 06.01 20:03
답변 감사합니다
꼭대기 층이라 옥상 우레탄 노후와 배수구부분약간의 누수는 확인 했습니다
해서 해당 부위들 천정쪽은 습이 먹어서 페인트약간씩 뜨고 팡이도 있으나 또 샤시부분 좌우로 중간은 멀쩡하고 하단부로로는 엉망이네요
M 관리자 06.04 13:20
글만으로는 판단키 어렵기에...
그저 위에서 말씀드린.. 창틀에 물을 부어 보시고, 만약 물이 안쪽으로 새지 않는다면, 결국 외부로 부터의 유입수이므로, 외부의 실리콘실란트 작업이 건전성을 유지하고 있는지를 보셔야 할 것 같습니다.
또한 옥상으로 부터의 유입일 수도 있지만, 방수의 문제라면 천장면에 많은 물자국이 보일 수 밖에 없습니다.

그러므로 천장면이 비교적 양호하다면.. 비록 옥상의 문제라고 할지라도 그 것은 옥상의 모서리를 타고 외부 쪽으로의 문제이므로, 결국 외벽의 상황을 보셔야 할 것 같습니다.