2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요, 전에 질문드리고 준공당시 시방서를 찾아보려했으나 담당자도 잘 모르더라고요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=3486&page=2&device=pc
위에 링크가 전에 질문글이고 최근 자료를 받아봤는데 시방서에는 입상관은 PVC VG2이고 노출은 저소음배관을 사용해야한다라고 적혀있습니다.
그럼 위 링크에 보면 사진이 있는데 시방서와 동일한건가요? 그리고 방음재에 대해서는 시방서를 찾아봤는데 시청 담당자가 잘몰라서 그런가 소음에 대한 도면이나 시방서는 보내주질 않았습니다.
담당자에게서 받은 시방서 중 오배수관에 대한 내용 캡쳐해서 올려봅니다.
표준시방서(**아파트)착공신고도서
저소음관은 있어도, 저소음형관은 없거든요. 그리고, 이 것이 사진의 제품과 같은 것인지는, 파이프 표면의 글자가 확인되지 않아서 알 수는 없습니다.
저소음관은 아래 링크와 유사한 제품들 입니다.
http://young-shin.kr/shop/list.php?ca_id=1010
그리고, 원 글에서 설명한 정도의 소음은 파이프만을 타고 들어오는 소리는 아닙니다. 설명 드렸다 시피, 파이프 자체도 있겠지만, 그 보다는 무언가 틈새가 있을 확율이 더 높습니다.
파이프가 슬라브를 관통한 구멍의 파이프 주변으로 아무런 조치가 되어져 있지 않은데요.. 그 쪽 부터 살펴 보시길 권해 드립니다.
그리고 슬라브 주변은 배관이 올바른건지 확인해보고 폼이라도 쏠까 생각중입니다..
배관은 확인해볼게요