아파트 사전점검시 거실 및 안방 천장에서 누수가 발생하였습니다 원인은 윗집 싱크대하부 온수분배기 연결부위 체결불량으로 답변받았습니다
이에 온수분배기 체결불량으로 아랫집 거실 및 안방까지 누수가 가능한건지 궁금합니다
또한 누수가 아랫집 천장으로 오려면 시멘트(방통층포함) 균열을 통하여 흘러내렸다고 봐야하나요?
균열을 방지하기 위해서는 에폭시 처리가아닌 브이커팅후 몰탈보수가 장기적인 유지에 필요하다고 공부하였는데 이와관련해서도 답변을 부탁드립니다
-----------
온수분배기 체결불량으로 인한 누수도 아래층 거실과 안방까지 누수될 수 있습니다.
또한 이 누수는 방통층을 통과하고, 단열재 하부까지 들어갔다고 보아야 합니다.
이는 균열을 원인으로 볼 수 없으며, 방통의 균열을 억제하거나 보수하는 것도 불가능합니다. 그저 누수가 되지 않도록 하는 방법 밖에 없습니다.
또한 이 이후의 처리가 중요한데요.
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=57