하자관련 질문/사례

블럭을 내려서 시공해야 겠지요?

G 라라 5 421 04.28 15:21

사진의 오른쪽 벽돌 안쪽은 거실과 방이 있는데

바닥 블럭이 보시다싶이 높게 시공되어

 거실과 방이 블럭보다 20~30센티미터 아래에 있습니다.

과장되게 표현하면 반지하 같은 느낌이요(뭐라 글로 표현하기 힘들어 반지하라 적었습니다)

바닥 블럭보다 아래에 묻힌 부분의 실내 벽체의 벽지에 공실로 관리를 안했을때 곰팡이가 생기더라고요.

 

바닥블럭을 벽체 벽돌 끝선과 맞춰 내려 시공하는게 맞겠지요?

화요일에 보수하는 분들이 오시는데 제대로 된 시공방법을 몰라 여쭤봅니다.

 

벽돌 한칸정도 묻히게 블록을 시공해도 될지?

벽돌 끝선과 맞춰 시공하는게 좋을까요?

Comments

M 관리자 04.29 21:44
벽돌의 아래에는 기초 측면이 드러나게 되는지 알 수는 없으나, 바닥의 높이보다는 외부 바닥이 더 낮아질 정도로 내리는 것이 좋습니다.
G 라라 04.30 05:31
바닥의 높이보다는 외부 바닥이 더 낮아질 정도로 내리는 것이 좋습니다 라고 조언 주셨는데
제가 잘 이해를 못해서 다시 여쭤보겠습니다.

그러니까 건물의 치장벽돌 맨 아래칸보다 바닥 블럭을 더 내려 깔아야한다라고 이해 했는데 맞을까요?
사진의 1번 라인보다 2번 라인에 맞춰 바닥 블럭을 까는게 좋다는 뜻일까요?

2번 라인이 맞다면 심미안적으로 예쁘지가 않을텐데 2번으로 까는 이유는 빗물이나 수분이 잘 스며들지 못하고 빨리 증발하도록 하기 위함일까요?
아! 철근콘크리트 집입니다.
동네 다른 집들을 살펴보니
1번 라인에 맞춰 블럭을 깐집도 있고
2번 라인에 맞춰 깐집도 있는거 같고(좀 다른점은 벽돌 아래가 예쁘게 미장이 되어 있고 페인트로 색칠을 해놨더라고요.--- 혹 미장을 한게 아니라 기초가 바닥보다 더 많이 올라온건가요? 
기초가 바닥보다 높을경우 실내로 들어가는 입구에 계단이나 경사로를 만들어야될것 같은데 몸이 불편하거나 어르신들께선 이동이 불편할것 같은데요.
무엇때문에 기초가 드러나도록 높게 시공하는지 궁금합니다.
M 관리자 04.30 15:12
"건물의 치장벽돌 맨 아래칸보다 바닥 블럭을 더 내려 깔아야한다"가 맞습니다.

즉, 건물의 치장벽돌의 맨 아래칸이 실내 바닥면 정도이므로... 그 보다 외부 바닥이 낮아야 한다는 의미였습니다.
다만 1번라인으로 해도 실내 바닥보다 낮다면 1번에 맞추어도 무방합니다.

이렇게 내리는 이유는.. 콘크리트에서 기초와 벽이 만나는 곳이 따로 타설되어 이어치기를 한 부분이라서 외부 바닥이 높을 경우 미세한 누수의 우려가 있기 때문입니다.
G 라라 05.02 07:09
이유를 들어보니 이해가 됩니다.
답글 고맙습니다~
M 관리자 05.02 14:31
감사합니다.