하자관련 질문/사례

베란다 및 천정 등 콘크리트 부식 보수 방법 문의합니다.

G 신사동 6 1,085 04.23 11:36

안녕하세요.

오래된 집이라 누수 등으로 베란다와 방안의 천정의 콘크리트와 철근이 녹슬고 부식되어 박리현상이 일어나고 있습니다.

혹시 보수하는 정석적인 방법은 무엇일까요?..인터넷이나 유투브에는 여러 방법 등이 나오는데 이게 어느것이 맞는 방법인지 모르겠습니다.

프라이머, 방청제, 녹제거제, 퍼티, 압착시멘트, 속경몰탈, 에폭시 실링, 탄소섬유 등등..ㅠㅠ

방법 좀 자세히 부탁드립니다..^^;

 

참고로 사진 올려드립니다.(사진 찍은것이 지워져서 유사한 샘플사진입니다. 문제가 되면 삭제하겠습니다.)

콘크리트 부식1.jpg

 

콘크리트 부식2.jpg

Comments

M 관리자 04.23 23:12
안녕하세요.
현장의 상황을 알지 못하니, 그저 원론적인 답변을 드리겠습니다.

녹이 쓴 부분을 모두 쇠솔그라인더로 갈아내고, 철근에 방청재를 바른 후에 폴리머 몰탈로 미장을 하는 것이 올바른 순서입니다.
이 때, 부서지는 콘크리트 부분이 있다면 그 역시 다 갈아내야 합니다.
G 신사동 04.25 12:45
답변 감사합니다.
꼭 폴리머 몰탈로 미장을 해야하는지요?..예를 들어 강화 속경 몰탈 등으로 하면 안되는지요?
그리고 방청재는 아래와 같은 것을 사용하면 되는지요?
https://smartstore.naver.com/tendreamshop/products/10234270213?NaPm=ct%3Dlvep8ads%7Cci%3De791493bcbfb00ef7d6abd4691df6f5e6b41f084%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D10344909%7Chk%3Def9bf332c172b3f7d237821d521bf6d1ebd2ae96

https://smartstore.naver.com/bakingtoto/products/9343906025?NaPm=ct%3Dlvep1k3k%7Cci%3Dccef989081bd09359be4d17e668f8127cb921246%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D5490034%7Chk%3D9f15a1480c6f5a1a7fc100ee91cd03f1a1edc00e

https://smartstore.naver.com/illby/products/10197175245?NaPm=ct%3Dlvep83fs%7Cci%3D550c67d08ee1561a7bc38b3d1b02731d472dac3a%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D7779975%7Chk%3Db2b5f6023f1882c8e503a34d7dc7cf60cc803605
G 신사동 04.25 12:48
이런 제품도 있는데 이건 일반소비자용이 아닌것 같습니다..유독한 물질이라 그런가요?
https://smartstore.naver.com/agotar/products/6782255050?NaPm=ct%3Dlvepb83c%7Cci%3Df903ae5b39896ec9b7a30356d157bde59a47ee66%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D1067998%7Chk%3Def17181b59b9192914fa03919533801206dfccf5
G 신사동 04.25 12:53
죄송합니다..^^;; 이런 제품이 더 적합해 보이긴하는데요..
https://www.11st.co.kr/products/5331236146?NaPm=ct%3Dlvepi9y8%7Cci%3Dd4470d986cb52624ddee3e6b22088e0a3a12e06d%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D17703%7Chk%3D4064b6702800ffdae593e6d153da00a93ea62e52&utm_term=&utm_campaign=%B3%D7%C0%CC%B9%F6pc_%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3%B1%E2%BA%BB&utm_source=%B3%D7%C0%CC%B9%F6_PC_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3
M 관리자 04.25 16:32
속경몰탈은 접착력이 약해서 상부 표면에 바르기는 어려우실 거여요.
녹제거만 하셔도 되세요. 스프레이식은 콘크리트 표면까지 번질 수 있거든요. 붓으로 발라야 하는데, 그건 공장에서 사용하는 대용량만 있어서요.
3 green건축 04.25 19:53
4"그라인더에 와이어부러쉬를 정착하여 녹을 제거하면 편리합니다.
그리고 탈락된 콘크리트를 일반 시멘트 모르타르를 발라서 철근 피복두께를 확보하면 됩니다.

관리자님께서 말씀하신 폴리머 모르타르는 일반 시멘트 모르타르에 폴리머가 함유된 것으로, 일반 시멘트 모르타르에 EVA(에틸렌 초산비닐)를 물과 함께 섞어서 만들 수 있습니다.

미장 작업 시 몰다인(EVA 제품)을 물에 섞어서 시멘트 페이스트와 시멘트 모르타르를 만든 다음, 시멘트 페이스트를 먼저 바른 후 그 위에 시멘트 모르타르를 발라서 마무리하면 됩니다. 방청재 말씀을 하셨는데, 관리자님이 윗 글에서 말씀하심과 같이 철근의 녹만 제거하면 그 위에 도포되는 시멘트 모르타르가 철의 녹발생을 방지하기 때문에 큰 문제가 없다는 뜻입니다.

초속경 모르타르는 바닥은 가능하지만 천장은 비중과 유동성 때문에 바르기 어렵습니다.