하자관련 질문/사례

천정 배관 누수?결로?

G 소나무 3 559 04.22 08:35

23년 3월 신축

1번.2번 사진

인테리어 전. 이런상태로 마감됨.

천정 벽지 곰팡이피어. 뜯어보니 저부분 단열을 안해서 인지

겨울철 저 흰색배관에 결로 심하게 생김.

비안오는 날도 결로맺힘

 

 

2번사진

한달 전. 저 부분만 사진처럼 조각단열재와 폼을 이용해 단열.

 

질문

그동안 비가 안와서 그런지 괜찮다가

이번주 3일간 비가왔는데요

물이 계속떨어지는 것이 아닌. 비오는 3일 간 중

3방울 떨어짐.

 

 

이게 결로일까요? 누수일까요?

결로면 부분재시공한것이 제대로 밀착단열이 안되서 그런걸까요?

해결방법 좀 고견 부탁드립니다

 

5층 건물 중. 5층 방 천정이며. 위에는 바로 옥상입니다.

옥상에서 엘보로 꺽어. 우수관이 천정 안을 통해 나갔습니다.


Comments

M 관리자 04.23 22:29
결로일 확률이 높긴 합니다. 비가 오면 배관의 온도도 낮고, 대기 중의 습도도 높아지기 때문인데요.
다만 확률일 뿐 그래도 배관과 구조체 사이에서 소량의 누수가 생길 수도 있기에, 배관 주변 단열재를 모두 제거한 후에 연결 부위를 한번 살펴 보실 필요는 있어 보입니다.

만약 결로라면 말씀하신 것 처럼 배관과 단열재 사이에 빈 공간이 있거나, 폼이 덜 채워진 부분이 있을 수 있습니다.
G 소나무 04.26 06:26
혹시 결로라면. 단열재를 제대로 못한건데.
저상태에서 단열재를 가장 완벽히 할수 있는 방법이 있을까요?

그리고 다음주 누수설비를 불렀는데.
장비측정해보려합니다.
저 상태에서 누수장비로 연결부분 미세 크랙 등을 잡아낼 수 있나요?
M 관리자 04.26 10:28
누수장비로는 균열 부위를 찾을 수는 없습니다.
그저 말씀드린 바와 같이 해당 부위를 열어 두고 비가 올 때, 배관의 표면에 물이 생기는 것인지, 배관과 구조체 사이에서 물이 떨어지는 것인지를 보는 것이 좋습니다.

너무 넓은 공간은 폼으로 충진이 어렵습니다. 그러므로 단열재를 최대한 공간의 모양에 맞게 잘라서 붙여 넣고, 새로운 단열재와 기존 단열재 사이의 틈새를 충진하는 식으로 하는 것이 좋습니다.