하자관련 질문/사례

샤시 시공하자 관련 문의 드립니다.

1 마린보이273 2 2,693 2019.12.18 11:15

1. 보강재 누락

   kcc창호로 외창은 뉴프라임140

   ㅡ 앞베란다 전창 상단부분누락

   ㅡ 뒷베란다 반창 손잡이 부분만들어가고 나머누락

   내창은 230 이중창

    ㅡ 전체 누락

   거실 작은방 공들창 225입니다.

    ㅡ 상하단 누락

2. 230이중창 샤시 창틀시공시 고임목으로 mdf자투리 사용

2-1  mdf자투리 하단부 보강재 없이 내부마감 석고보드에지지

 

3 안방 이중창(2955 × 1760) 윗부분이 안으로 들어옴

 ㅡ 석고보드 벽은 수직이 맞는데 수직이 상하단 10미리정도 차이남

 

4. 뒷베란다 외창(2070×1380) 위가 밖으로 기움

 ㅡ 창틀하단부부터 설치고정하다 상단부 가스배관 간섭돼니 기운채로

      고정 ( 벽은 수직 맞음)

 

Comments

M 관리자 2019.12.18 12:45
적어 주신 것은 현황의 설명인 듯 보이고, 어떤 것을 질문하시려는 것인지의 내용을 적어주시면 감사하겠습니다.
1 마린보이273 2019.12.18 17:27
질문은
1. 샤시 설치시 수직의 오차범위를 어느정도 허용해야 하는지와

2. 무게가 상당한 이중창 받침을 철물이 아닌mdf로 했을때에 문제가 없는지

3. 샤시 내에 보강재가 없어도 큰문제가 없는지가 궁금합니다.
설치한 업체 사장님은 해당브랜드 대부분 업체가 그렇게 만들고
시공한다고 반복합니다.