해당공간천정 내시경촬영한결과
주변인접부 나무곰팡이 발견하였고
누수부위는 공사먼지로 추정하고있으나 뭐가낀듯 분진이보이고 커튼박스쪽 붉은나무부분이 얼룩져보이는데 이부분에 대해 괜찮은건지 여쭤보고싶어 글남깁니다(해당부위 곰팡이난리났었고 모든자재교체한걸로알고있음)
파란색쪽 추가 곰팡이 발견지점
누수당시 물에젖은부분표시 커튼박시근처부 물떨어졌고
빨간색부분의 벽면윗부분도 얼룩지고 하단부 벽지가울어서
누수공간과 빨간색벽면까지 공사했습니다
곰팡이를 제거한 후 점검구를 열어놓거나 통기구를 만들어 반자내부의 습기가 배출될 수 있도록 해주는게 좋습니다.
당시 그쪽벽면 상부일부 도배얼룩짐, 하부 도배지 울음
으로 그쪽 벽면도 일부석고보드교체, 도배했습니다
저쪽을 확인할 최대한을 다넣어도 최선의사진이네요...
냄새가 여름에 심해(누수원인못찾아지체되며 나는박스썩은냄새) 추가 미세누수는 아닌지 염려됩니다..
원인을 찾을때 많은 누수량 대비
원인이 좀 의아한것같았습니다
(이걸로 이정도량이 누수된다고? 이런느낌)
사진에 표시된 부분이 건식벽이라는 의미인데.. 예전 누수가 생겼을 때 그 벽 속으로도 물이 들어갔을 것 같거든요. 그 부분은 어떻게 보수를 하셨나요?
저쪽은 구멍이없으니..내시경이안될거같은데
그저 건식 벽이라서 물이 들어갈 수도 있다고 생각한 탓입니다.
다루끼의 색도 특이사항이 없습니다. 건조목이 아니라서 이렇게 색이 변할 수 있습니다.
영 찾지 못한다면 내키지 않으시겠으나.. 결국 일부 철거를 해서 내부를 보셔야 할 것 같습니다. 겉으로는 한계가 있어 보입니다.