안녕하세요.
대피공간 등안에 누수 자국이 보이고있어
확인하다 옆에있는 화재감지기에서에 물이
떨어져 하자접수를 했는데 결로로 그렇다고합니다.
담당자가 올라와서 체크하기로 했습니다.
어떻게 처리해야될까요?
아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=15555
참고해서 해결 하겠습니다.
감사합니다.
새해복 많이받으세요.
덕분에 많은정보를 공부합니다.
어제 cs에서와서 작업을했는데 열어보니 등과 화재경보기 두곳다 물이 고여있다 흘러내렸습니다. 두곳을열어보니
몇군데 사이사이조그마한구멍이 있어고 그사이에 실리콘이 싸여있었는데 그사이에서 결로가생긴거라고합니다.
실리콘을제거하고 사이에다 폼을싸고 마무리했습니다.
저는 물이있었으니 물기를 말린다음해야되는것 아니냐고 했더니 괜찮다고 하면서 작업 마무리했습니다. 이렇게 해도 문제가없는것인지 궁금합니다.
실리콘도 일종의 느슨한 방습층 역할을 하므로, 내부의 물이 다 떨어진 상태라면 특이사항은 없을 것 같습니다.
물론 그 작업을 한 곳이 문제의 원인이 맞아야 하겠지만요...
사진은 찍지못했습니다.ㅠ
안을열어보니 동그란구멍을 막고있는 실리콘을 제거하고 그사이에서 물이 흘러나오고 구멍사이에다 호수같은걸넣어 폼이 밖으로 넘칠때까지 작업을 했습니다. 물이나오는 구멍만 폼으로 채우면된다하고 물이 흘러나오지않은곳은 채워달라했더니 안해도 된다하더라구요
그런데 대피공간등은 쓰지도 않는데 왜 결로가 생기는건가요? 궁금합니다.
누수가아니고 일시적인결로라면 다행이지만 앞으로 어떻게 해야될까요?
실내의 따뜻한 수증기가 그 배관 속으로 들어가서 생기는 결로이므로, 등을 사용하지 않는 것과는 무관한 현상입니다.
위에 링크해 드린 글에 나와 있는 내용입니다.
아무것도모르는 저에게 이해할수 있도록
설명해주시고 늘 감사하마음
갖고 살겠습니다.
상황을 지켜보고 있겠습니다.
새해복많이 받으세요.
새해 복 많이 받으세요.