하자관련 질문/사례

열파손인가요?

G 망고 2 828 01.18 12:06

안녕하세요.

사무실건물 6층높이입니다.

이중유리이고 내측창에 금이 간 상태입니다.

 

남서향에서 서향 사이 인것 같고

어느날 갑자기 일자로 금이 갔습니다. 

 

이중페어유리라고합니다.

 

시작점은 실리콘에서부터 시작되었고 

이럴경우 열 또는 바람에 의한 파손이 맞겟죠?

 

임차인인데 저희가 한게 아니라서요.. 

사무실이고 저긴 손도안가고 블라인드도 안쳐놔서요.. 

 

의견주시면 감사하겠습니다. 

Comments

G 망고 01.18 10:55
완공된지 5년된 건물이어서 시공사 하자처리는 불가합니다.
M 관리자 01.23 00:04
네 열파 맞습니다.
인위적인 파손은 이렇게 얌전하게 금이 가진 않거든요.