하자관련 질문/사례

누수 바닥건조관련 추가문의

G 나나 파파 5 1,176 2023.10.05 08:57

안녕하세요. 바닥누수관련 추가문의드립니다.

사진과같이 현재 침수된 바닥을 타공하여 건조를 진행중입니다.

관리소측에는 건조완료 시점판단을 위해 타공부 상부에 비닐을 씌운상태로 1~2일간 보일러 가동시 물방울이 전혀 맺히지않아야 됨을 설명 드렸으나 추가적으로 문의사항이 있어 글을 남깁니다.

질문에대한 제의견도 남겼으니 확인 부탁드립니다.

 

1.  질문 :상부몰탈과 기포콘크리트뿐만 아니라 하부  콘크리트슬래이브 역시 함수율이 있기때문에 비닐에 생기는 물방울은 침수에의한 물이 완전히 제거되었다해도 계속 생길수있다.

  ->  작성자 의견 : 콘크리트는 시멘트와 물이 화학작용에의해 굳으면서 강도가 생기는 것으로 콘크리트에 포함된 물은 액체상태로 존재하지않으며 보일러가동에의해 물방울이 맺힐정도로 증발하지 않습니다. 비닐덮은상태에서 올라오는 물방울은 침수에의한 결과이며 건조가완료되면 비닐안에 물방울이 전혀 생기지않아야한다.

 

2. 질문 : 첨부타공사진 보시면 왼쪽은 물방울이 많이 생기는 부분(침수가심했던 안방)이며, 오늘쪽은 약간의 물방울(침수가 상대적으로 덜한 작은방) 이 생기는것이 확인됩니다. 오른쪽사진 정도면 강마루시공을 해도 되나요?

-> 작성자 의견 : 약간의 물방울이 생기는 것 역시 침수건조가 되지않았다는 의미이므로 이상태로 마루시공을해서는 안됩니다.

 

3. 질문 : 혹시 건축사무소나 시공사를 통해 마루시공이 가능하다는 건조완료 판단을 받을수 있을까요?

-> 작성자 의견 : 전문가가 현장을보고 판단을 받을수있다면 당연히 확인받고싶습니다. 다만 전문가역시 동일하게 비닐을 씌워 수분이올라오는지 확인할것 같습니다. 기포콘크리트가 머금고있는 수분이 건조되었는지 확인가능한 특별한 장비가 있는것 같지는 않은데 어떦게 보시나요?

Comments

G 나나파파 2023.10.05 10:21
참고로 저희집 기포콘크리트층은 사진과같이 100mm 정도네요
M 관리자 2023.10.05 21:09
안녕하세요.
1. 기포가 100mm 면 물이 엄청 많이 들어갈 수 있습니다. 그러므로 생각보다 시간이 오래 걸릴 수 있는 상황입니다. 콘크리트에도 평형함수율만큼의 물은 존재합니다. 즉 비닐로 덮었을 때 습기가 생길 수는 있습니다. 다만 이렇게 눈에 보일 정도로 물방울이 생기지는 않습니다.

2. 오른쪽도 아직은 더 말려야 합니다. 작긴 하나 이 역시 물방울로 봐야 합니다.

3. 함수율측정기로 간접적 확인이 가능합니다. 다만 그 역시 표면 몰탈의 함수율을 보는 것이지, 그 하부 물의 상황을 직접적으로 대변하지는 않습니다. 그러므로 어찌보면 비닐이 더 확실한 확인 방법이긴 합니다. 만약 함수율측정기를 사용한다면 (최근 가격이 많이 내려가서 10만원 대로 구입이 가능합니다.) 마루의 시공 기준은 9% 이하 입니다.
G 나나 파파 2023.10.06 07:56
답변감사합니다.
측정해보니 기포콘크리트는 120~130mm정도네요ㅜㅜ
말씀해주신것처럼 콘크리트슬래이브 평형함수율에의해 비닐시공시  생기는 수분은  어느정도일까요? 관리소 및 아파트 입대위분들과 비닐시공테스트를 같이 확인했는데 2번 질문에 오른쪽사진 정도면 공사 진행하자고 하셔서요.
M 관리자 2023.10.06 16:38
다 마르면 거의 보이지 않다시피 합니다.
오른쪽 사진 정도에서 공사를 진행해도 되는데, 추후 생기는 곰팡이 하자에 대한 재보수를 약속하는 확인서만 하나 받으시면 전혀 무리가 없어 보입니다.
M 관리자 2023.12.18 14:00
이어진 질문
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=32221