한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
신축아파트 T벽 단열 하자 관련 문의
G
아파트
5
904
2023.09.25 12:35
사전점검시 옆집과 같이 사용하는 벽이 첨부 파일과 같이 온도차이가 많이나서 뭐가 잘못된것인지 궁금해서 문의드립니다.
출력
Comments
M
관리자
2023.09.26 19:14
잘못이라기 보다는 비교적 정상의 범위 내에 있는 결과입니다.
T자로 만나는 벽에는 결로를 막기 위할 정도의 매우 얇은 단열재가 들어가 있어서 그렇습니다.
잘못이라기 보다는 비교적 정상의 범위 내에 있는 결과입니다. T자로 만나는 벽에는 결로를 막기 위할 정도의 매우 얇은 단열재가 들어가 있어서 그렇습니다.
G
아파트
2023.09.27 00:04
결로는 발생 안할까요? 콘센트 배관이 들어가서 그런거 같은대
결로는 발생 안할까요? 콘센트 배관이 들어가서 그런거 같은대
G
아파트
2023.09.27 00:07
그리고 거실과 작은방 t벽은 저정도로 온도차이가 발생 안합니다
그리고 거실과 작은방 t벽은 저정도로 온도차이가 발생 안합니다
G
아파트
2023.09.27 00:10
사진은 없는대 확연하게 차이가 납니다
사진은 없는대 확연하게 차이가 납니다
M
관리자
2023.09.27 01:31
열화상사진은 간접적 확인 방법일 뿐, 보수의 근거가 되지는 못합니다.
만약 무언가 확신을 가질 정도가 된다면 해당 부위의 마감을 뜯고 그 내부 상태를 살펴본 증거가 있어야 합니다.
열화상으로는 시공사도 전혀 움직이지 않을 것이기 때문입니다.
열화상사진은 간접적 확인 방법일 뿐, 보수의 근거가 되지는 못합니다. 만약 무언가 확신을 가질 정도가 된다면 해당 부위의 마감을 뜯고 그 내부 상태를 살펴본 증거가 있어야 합니다. 열화상으로는 시공사도 전혀 움직이지 않을 것이기 때문입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
T자로 만나는 벽에는 결로를 막기 위할 정도의 매우 얇은 단열재가 들어가 있어서 그렇습니다.
만약 무언가 확신을 가질 정도가 된다면 해당 부위의 마감을 뜯고 그 내부 상태를 살펴본 증거가 있어야 합니다.
열화상으로는 시공사도 전혀 움직이지 않을 것이기 때문입니다.