하자관련 질문/사례

방화문 밀폐 불량

G 너를보내고 8 1,121 2023.08.30 10:34

방화문 상단은 갭이 없는데 하단에 갭이 있어 문손잡이를 놓아을때 닫히지 않아 수차례 하자보수 신청하고 보수를 받았습니다. 보수완료되었다고 해서 가보면 대피공간 창문을 열어놓은 상태로 문을 닫으면 닫힌다는 식으로 해놨더라구요. 제가 봤을때는 문 자체가 틀어졌거나 설치의 문제 같은데 어떤식으로 접근하고 요청해야 제대로된 하자보수를 받을 수 있을까요?

Comments

G 너를보내고 2023.08.30 10:34
방화문사진입니다.
G 너를보내고 2023.08.30 10:35
상단사진입니다.
G 너를보내고 2023.08.30 10:37
손으로 당기면 닫혀지지만 도어클로징을 빠르게 닫히도록 셋팅해도 완전히 닫히지 않습니다.
M 관리자 2023.08.30 19:06
이 방화문이 어디에 있는 방화문인가요?
G 너를보내고 2023.08.31 00:23
안방 발코니쪽 대피공간 방화문입니다.
M 관리자 2023.08.31 22:14
알겠습니다.
대피공간의 방화문은.. 최근 여러가지 이슈(결로 소음 등등)으로 인해 고무가스켓을 두꺼운 것을 사용하는 추세입니다.
그러면 밀폐도는 높아지지만, 단점은 도어클로저가 문을 닫는 것이 어려운 조건이 된다는 점입니다.

그러나 이 문이 그런 이유로 닫히지 않는 것인지는 지금의 정보로는 판단이 어렵습니다. 다만 상부의 틈새와 아래쪽의 틈새의 폭이 상이하다면 이를 바로 잡을 필요는 있는데, 사진으로 볼 때, 하부힌지를 조금 휘게 하는 방법으로 틈새를 밀착시킬 수 있을 정도로 보이긴 합니다.
G 너를보내고 2023.08.31 23:35
문을 열었을때 문틀 상단의 고무가스켓은 많이 눌려져 있습니다.하단은 고무가스켓은 튀어나와있습니다. 문이 닫힐때 문의 상단이 먼저 터치가 되어서(문짝이 상하단 뒤틀린건 아닌지요?)완전히 닫히지 않는것 같습니다.
하부 힌지를 휘게하는 방법은 정상적인 수정방법인가요?
M 관리자 2023.09.01 00:18
정상적인 방법은 아닙니다. 정상적인 수정방법은 문 자체를 교체해야 합니다.