하자관련 질문/사례

방화도어 방음재

1 심술이 3 365 2023.08.01 10:47

안녕하세요. 앞전에 시공한 병원이 있습니다.

 

병원 수액실에 방화도어가 하나 있고 그 외부에 에어컨 실외기와 전열교환기의 외부 통로가 있어 소음이 직접적으로 

 

방화도어를 때리고 있는 형상입니다.

 

그래서 이걸 최대한 할수 있는 수준까지 소음을 줄여보려고하는데...

 

자재의 종류 와 참고해야할만한 부분 있으면 조언을 받고싶습니다.

 

무더운 여름입니다. 건강 조심하시고 재미있는 여름 보내십시오!

Comments

M 관리자 2023.08.01 11:26
안녕하세요.
두가지 방법이 있을 수 있는데요.
네 모서리 끝을 타공하여 연질폼을 밀어 넣고, 다시 마감을 하는 방법 또는 방화문의 외측에 EPDM 패드를 대고 목재사이딩 같은 것을 피스로 막아서 마감을 하는 방법 중에 하나를 선택해야 하는데..
전자는 모서리에 덧댄 흔적이 있고, 후자는 문고리와 경첩 부분에서의 간섭등을 미리 잘 살펴보고 실행을 해야 합니다.
그 외에는 달리 무게를 늘릴 만한 방법이나 흡음을 할 수 있는 것이 마땅히 없을 것 같습니다.

선생님도 건강한 여름 되세요. 감사합니다.
1 심술이 2023.08.01 18:37
답변 감사합니다. 많은 도움 되었습니다!!
M 관리자 2023.08.02 14:05
감사합니다.