하자관련 질문/사례

바닥 결로현상 문의드립니다!!

G 유관우 1 1,422 2023.07.03 15:26

안녕하세요

바닥에 아래와 같이 결로? 현상 같이 장판에 물기가 있어 문의드립니다.

결로.jpeg

바닥 전체가 위와 같이 약간의 물기? 마치 분무기로 바닥 전체에 물을 뿌려놓은 듯한 현상이 몇주전부터 나타나기 시작 했습니다.

1~2주에 한번씩 가는 집으로 이번 방문 직후에는 괜찮았고 다음날 아침 외출 후 저녁에 들어오니 바닥이 저렇게 되어있었습니다. 보일러는 기름보일러 사용 중이고 외출 시 온수전용모드로 두고 나갔었습니다. 창문은 열어놓지 않았구요. 

 

기존 수리내역은 아래와 같습니다.

작년 7월쯤 집을 매입하면서 전주인이 누수가 있다고 하여 누수탐지 기술자분께 의뢰하여 5군데 정도 누수를 찾아

수리를 했습니다. 그때 장판?마루?는 교체하지 않았고 기존 것을 그대로 사용했습니다. 

기술자분께서는 이미 누수가 되어 오래 된상태라 습기가 마르려면 한참 걸린다고 했습니다.

 

그 뒤로 위 사진과 같은 현상은 없었고, 미세 누수가 더있는지 보일러 작동 시 장판이 타일식으로 되어있는데 그 틈새로 물이 올라오는 것을 확인했습니다. 그렇게 물기를 닦아내며 겨울을 나고 바닥공사를 새로 하기 위해 알아보고 있는 중에 약 한달전부터 위와 같은 현상이 나타나기 시작했습니다. 집은 산쪽에 위치한 단독주택 17평으로 방1, 거실 구조인데 바닥 전체에 나타났습니다. 마치 분무기를 이용하여 바닥 전체에 뿌려논듯한 느낌입니다. 마른 걸레로 전체적으로 한번 다 닦아내니 다음날 저녁 나올떄까지는 뽀송한 상태를 유지했습니다. 현재 에어컨 미가동시 습도는 70~75%정도이고 에어컨 가동시 62%까지 떨어지기는 합니다.


위와 같은 현상은 바닥 누수로 고여있는 물에 의한 현상일까요?

아니면 주변환경으로 인한 결로현상일까요? 

기존 보일러 배관 제거 후 건식난방을 시공하면 괜찮아질까요?

 

위치가 시골마을이라 기술자분들 모시기도 어려워 이렇게 질문드립니다.

고견 부탁드리겠습니다.

 

감사합니다.

 

 

 


Comments

M 관리자 2023.07.03 18:01
이 현상은 실내 습도가 높고, 바닥의 온도가 상대적으로 낮어서 생기는 결로현상이 맞습니다.
다만 이 높은 습도의 원인이.. 그저 자연적인 현상인지, 기존 누수된 수분이 증발되는 것인지는 저희가 판단키 어렵습니다.
혹은 일반적인 상태인데.. 바닥의 온도가 상대적으로 차가운 어떤 원인이 있을 수도 있는데.. 그럴 확률은 낮아 보이긴 합니다.

이를 간접적으로 확인하는 방법은.. 장판의 일부를 걷어내고.. 시멘트 바닥을 드러낸 다음.. 그 위에 넓게 투명비닐을 덮어 보는 것이 있습니다. 비닐의 내부에 습기가 차면 아직도 올라오는 수분이 있다는 방증이 됩니다.

다만 기존 보일러 제거 후 건식난방으로의 변경은 큰 의미가 없어 보입니다.