하자관련 질문/사례

곰팡이, 결로 문의

G zt 4 834 2023.05.23 01:35

안녕하세요

 

79년도쯤 지어진 붉은적벽돌로 된 단독주택입니다.

오르막에 있는 1층같은 반지하를 1년쯤 전에 리모델링을하고

 

전세를 주었는데, 곰팡이가 많이 펴서 세입자가 불편해하여 내보내고

알아보니 공사를 새로 해야한다고 해서요...

 

문의드리고 좀 확실히 고치고 싶습니다.

 

첫번째 방이고...

 

붉은색쪽이 외벽 닿는 곳이라 이보드 30T 를 친곳이고... 

회색으로 칠한쪽 벽은 옆박 내벽이라 석고만 쳤었습니다.

 

두번째 방이 제일 심한데...

 

여기도 붉은색 부분이 외벽쪽이라 30T 이보드를 붙이고...

 

천장과 회색벽은 옆집벽과 닿아있는 벽이라... 석고보드만 시공한 것으로 알고 있습니다.

 

단열을 전문적으로 하는 곳에 문의해보니...

바닥까지 철거하고 바닥에 아이소핑크를 깔고 난방배관을 깐후에 외벽쪽 내벽은 80T 로 하고 이외 내벽전부 아이소핑크 50T 정도로 시공을 말씀하시더라고요...

 

유튜브로 항상 배우는 곳이라 전문가님 조언듣고싶어서 글남깁니다.

 

아니면 그냥 제습기 사주고 습도만 60이하로 유지해도 괜찮을런지도 문의드립니다.

 

Comments

10 잡자재 2023.05.23 09:50
회색으로 빗금친 부위+천장부분을 외벽에서 45cm까지 도배지를 제거한 후에(천장에 석고도 제거해야합니다) 30mm 아이소핑크를 붙이고 아이소핑크 위에 석고보드를 붙이는게 비용상 가장 합리적일 것 같습니다.
바닥부위는 엑셀파이프의 열로 결로를 방지하고 벽은 결로를 방지하기 위한 목적은 결로방지 단열재를 붙이는 방법입니다.
G 지티 2023.05.23 10:42
하나만 더 여쭙겠습니다
바닥은 장판인데
이보드 붙인벽쪽과 장판이 닿는쪽에 물이 많이 맺히는데... 이보드두께가 부족해서 그런 것일까요??
M 관리자 2023.05.23 11:26
그건 두가지로 보셔야 할 것 같습니다.
1. 바닥의 장판 하부 또는 바닥 모서리에서 올라오는 습기
2. 이보드 뒤로 습기가 넘어가서 결로가 생긴 경우

일단은 장판을 조금 더 들어내서 바닥에 물기가 있는지 살펴 보시고, 그게 아니라면 이보드의 접착 (뒤로 습기가 넘어가도록 접착된 경우) 문제로 볼 수 있습니다.
G 지티 2023.05.23 13:21
답변 감사합니다