하자관련 질문/사례

창호 교체 후 누수..

G LESSISMORE 5 1,659 2023.05.08 21:46


 

KakaoTalk_20230508_213117026.jpg

 

Resized_20230508_141530.jpeg

 

 

오래된 아파트, 창호 교체를 하였습니다.

유리와 쫄대 사이로 물이 들어옵니다.


드라이비트 외단열이 되어 있습니다.

창호 시공 시 창틀 아래에서 위로 박은 칼블럭 (160mm) 천공에서 물이 새는듯합니다.

아마 드라이비트 너머로 타고 들어온 빗물이 

콘크리트 구조체 잔크랙으로 스며들고

칼블럭 천공으로 모여 떨어지는 것 같습니다.

 

해결책은.. 있을까요?

외벽 드라이비트를 긁어내는 건 불가능하구요.

칼블록 천공에 인젝션 방수를 해야 하나요?

 

+)

KakaoTalk_20230506_144904361.jpg

강변이라 강바람에 세다 보니,

슬라이딩 시스템 레일을 타고 물이 들어옵니다.

풍지용 고밀도스펀지가 있는데, 물은 못 막는것 같습니다.

원래 이런가요? 아니면 하자인가요?

Comments

M 관리자 2023.05.08 22:09
일단 칼블럭 위치로 부터의 누수가 맞는지 확인이 되어야 하는데요.
창틀의 실내쪽에서의 인젝션은 그리 의미가 있지는 않습니다.
물이 새는 창문 상부의 드라이비트 상태 또는 상부층 개구부 주변 또는 옥상 두겁 쪽에서의 누수 위치를 찾아 잡는 것이 가장 좋습니다.
그게 정 안된다면, 창틀 상부 실내 마감재를 들어내서 그 속을 상황을 보고, 실리콘으로 막더라도 그 속에서의 조치가 되어야 합니다.

풍압에 의한 슬라이딩 창틀로의 빗물 유입을 막기는 어렵습니다. 다시 물구멍으로 빠져 나간다면 하자는 아닙니다.
G lessismore 2023.05.08 23:03
네. 칼블럭에서 물이 맺혀 떨어집니다.
뽑아보니 끝부분이 축축함을 확인했습니다.

네 그런데 드라이비트는 건들 수가 없습니다.
드라이비트 위에 프라이머 도포 후 방수액을 칠해야 할까요?

12층 건물에 8층 집입니다.
건물 전체를 칠할 수는 없으니,
9층 창호와 8층 창호 사이 직사각형 면적에 드라이비트 위 방수,
9층 창호와 드라이비트 조인트 사이 코킹 덧방.

이것이 최선일까요?
M 관리자 2023.05.09 20:50
외단열미장마감(드라이비트) 표면에 방수 등의 조치를 할 필요는 없습니다.
표면에서 문제가 발생했을 확률은 거의 없거든요.
그러므로 윗층 창호 주변만 하시면 되는데.. 말씀드린 바와 같이 더 상부에서의 문제일 수도 있기에 그 것으로 문제가 해결되지 않을 수도 있습니다.
G lessismore 2023.05.10 09:01
감사합니다. 윗층 창호 주변에 방수를 알아보겠습니다.
더 상부는 10층, 11층, 또는 옥상 두겁을 말씀하시는 건가요?
그보다 상부의 누수가 어떤 식으로 영향을 끼친다고 이해하면 될까요?
9층 창호가 뚫려 있어서 그쪽으로는 물이 올 수 없을 것 같은데, 설명 조금만 더 부탁드리겠습니다..
매번 지식 나눠주심에 감사드립니다.
M 관리자 2023.05.11 22:02
단열재 뒤쪽으로 들어간 물이 항상 수직으로 내려 가는 것이 아니기 때문입니다.
그래서 외단열미장마감의 창호 주변 누수의 원인을 찾기 어려운 이유이기도 하고요..