하자관련 질문/사례

롱브릭 타일 크랙 시공 문제

1 위니즈 4 1,711 2023.04.13 13:09

안녕하세요 울산에서 현재 3층 건물 건축하는 건축주 입니다. 현재 외장재 작업 중으로 롱브릭 타일 1.7T 압착 시멘트로 부착중에 있습니다. 어제 저녁에 확인하러 갔을때 시공된 부분의 문제로 인하여 회원님들 고견을 여쭙고자 합니다

KakaoTalk_20230412_211832164.jpg

 

KakaoTalk_20230412_211827446.jpg

 

금일 시공사의 답변 같은 경우 메쉬미장이후 부착이라 매쉬미장면 평탄도가 완벽하진 못하기 때문에 압착하여 부착중에 크랙이 난거라고 하며, 이같은 경우는 매지로 메꿔 나중에는 티가 나지 않을꺼라고 하는데

보통 이런게 맞는건지 궁금합니다. 현재 부착한 타일중 크랙 나간것이 10% 가량 됩니다

Comments

M 관리자 2023.04.13 13:11
혹시 타일 뒤에 있는 단열재를 벽에 부착할 때의 사진이 있을까요?
1 위니즈 2023.04.13 14:32
아래는 부착전 입니다
1 위니즈 2023.04.13 14:33
부착된 사진 입니다
M 관리자 2023.04.13 18:01
전체 사진이 없어서 그저 추정에 불과하기는 하나,

단열재의 부착에 크게 세가지 원칙이 있습니다.
가. 단열재면의 40% 이상 접착몰탈(또는 접착폼)이 발라질 것
나. 단열재는 (벽돌 쌓듯이) 막힌 줄눈으로 할 것
다. 모서리도 손깍지 낀 듯이 핑거조인트를 할 것

그리고 거기에 더해서 단열재 위에 부착되는 벽돌타일은 소성을 한 벽돌타일이 강하게 권장됩니다.

그러므로 크게 이 두가지 사항이 미흡하여 생긴 균열로 보여지며, 나중에라도 균열 부위가 안보이게 할 방법은 없습니다.
다만 이게 구조적 문제까지 이어질 확률은 낮으므로, 하자의 처리는 상호 간에 합의를 보셔야 할 사항입니다.