하자관련 질문/사례

환기시스템(전열교환기) 겨울철 OA덕트 결로에 대한 검토안 분석요청

1 스나이퍼허 13 1,795 2023.02.23 10:36

 안녕하세요

신축 상가주택 건물주입니다

유튜브 피코네에서 국산 전열교환기 비교 영상 시청 후 

신축 시 환기시스템 선택을 하게 되었습니다

다시 한번 감사인가 드립니다

 

저희집 3층 구조상 전열교환기와 보일러가 주방쪽 다용도실에 설치되어 보일러 연통을 피해 OA 외기 덕트를 

위층인 다락층 외부로 받고 있습니다

 

그 결과 OA외기 덕트 길이가 8~9미터 정도로 길어지고 3층 아이방 천장과 다용도실 천장을 통해 장비로 연결되는 구조입니다(사진 참조 부탁드립니다)

 

상부층 입상부터 장비 연결된 곳까지 곳곳에 결로로 

가동하기 무섭더라고요 본 장비는 로터리 방식 전열교환기로 업체측에서는 24시간 가동해도 된다고하는데

결로로 간헐적으로 운영하고 있습니다

 

저희 천장 속 단열이 문제가 있을거 같아 얼마전에 수성연질우레탄폼으로 덕트 지나가는 곳에 단열보완도 했습니다 

그럼에도 불구하고 현재도 결로로 가동을 꺼려지고 있는 상태에서 전문가 조언을 얻고자 합니다

 

항상 좋은 정보 제공해 주셔서 다시 한번 감사 인사드립니다

  

Comments

1 스나이퍼허 2023.02.23 11:32
단열폼 시공은 외기덕트 지나가는 구간 천장 슬라브 표면 결로로 시공했습니다
1 스나이퍼허 2023.02.23 11:33
슬라브 결로
M 관리자 2023.02.23 11:34
안녕하세요..

불행히도 이 배관으로는 OA 쪽에서 들어오는 외기의 온도를 감당하기는 어렵습니다.
협회에서도 이 문제로 꽤 오랫동안 고생을 하다가, 이 온도차를 극복할 수 있는 배관을 찾으면서 해결이 된 사항이라서요.
이미 공사가 된 상태라서 보수가 가능할지는 의문입니다만, 지금 협회가 사용하는 배관은 아래와 같습니다. 즉 배관 자체를 교체하기 전에는 해결될 수 없는 문제입니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000416
1 스나이퍼허 2023.02.23 11:56
답변 감사합니다
이중외피 배관 스펙을 보니 타공부가 250파이 이상이여야 관통이 되네요
저희 타공부가 150파이라 연결이 불가하겠네요

노출된 부분이라도 보온재로 덮으면 조금이나만 결로방지가 될까요?
M 관리자 2023.02.23 12:05
네. 그렇습니다. 다만 지금처럼 폼으로 싸는 것은 안되고, 뭐라도 둘둘 마는 형식이어야 합니다.

그리고 이를 떠나서.. OA 부터 기기 까지의 거리가 엄첨 멀어 보이는데요. 대략 어느 정도의 길이가 될까요?
10 잡자재 2023.02.23 13:47
아마도 보조주방 후드와의 이격거리 문제로 OA를 상부층으로 올린 것으로 보입니다. OA측 온도가 EA측 온도보다 낮기에 지금의 최선은 전열교환기가 설치된 곳의 천장 마감을 일부분 뜯어낸 뒤에 OA배관을 이중외피 혹은 EPS배관으로 바꾸면서 기존 EA 후드캡쪽에 연결해서 OA배관을 EA로 활용하는게 최선으로 보입니다. 결로가 안생긴다고 장담할 수는 없지만 지금보다는 현저하게 줄어들거나 없어질 수도 있습니다. 혹시 보일러 연통이 현재 EA인근에 있다면 적용이 어려운 방법이니 참고 부탁드립니다.
1 스나이퍼허 2023.02.23 15:48
OA덕트 길이는 8~9미터이고 EA쪽을 OA로 변경해서 쓰기에는 1.5미터이내 보일러 연통이 인접되어 있어 변경은 안될거 같습니다
10 잡자재 2023.02.23 17:05
보일러 연통과 EA가 수평상에 있다면 외부에서 스파이럴배관을 노출시켜서 보일러 연통보다 수평상으로 1M 정도만 아래로 내리면 EA를 OA로 변경 가능합니다.
보일러 연통에서 나오는 배기가스는 40~70도 정도로 공기의 밀도차로 대부분 위로 올라가게 됩니다. 1M만 밑으로 내리시면 유입량은 없다고 보셔도 됩니다.
1 스나이퍼허 2023.02.23 17:35
EA배관이 대각선 위쪽에 위치되어 있네요
조언 감사합니다
10 잡자재 2023.02.23 17:51
아랫층에 연통이 있어 배관을 사진의 왼쪽편으로 옮기는게 좋겠습니다. ^^;
M 관리자 2023.02.23 18:12
네. 저도 같은 의견입니다.
단열을 새로 하는 것 보다 서로 맞교환 하는 것이 더 나을 것 같습니다.
1 스나이퍼허 2023.02.24 13:54
여러 의견 감사드립니다
EA배관과 OA배관을 맞교환 하는 방법으로도 검토해 보겠습니다
감사합니다
M 관리자 2023.02.24 21:59
감사합니다.