한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
현관문 문틀 시공불량과 결로
G
박용현
4
1,522
2023.01.18 10:42
현관문 틀 표면이 너무 울퉁불퉁하고 이상합니다. 그리고 틈이 있어 보입니다. 그래서인지 결로가 현관문 앞밖 전체적으로 생깁니다. 한번 봐주시면 감사하겠습니다.
출력
Comments
10
잡자재
2023.01.18 12:23
안타깝습니다만 현관문 자체의 단열성능이 너무 낮아 생기는 현상으로 다이소에서 판매하는 문풍지 등으로 누기를 잡고 방화문에 뽁뽁이 혹은 단열벽지등을 부착하는 수밖에는 없습니다.
안타깝습니다만 현관문 자체의 단열성능이 너무 낮아 생기는 현상으로 다이소에서 판매하는 문풍지 등으로 누기를 잡고 방화문에 뽁뽁이 혹은 단열벽지등을 부착하는 수밖에는 없습니다.
M
관리자
2023.01.18 14:50
표면의 도장은 아마도 현장에서 재 도장을 한 것 같습니다.
기능하고는 무관한 부분이나, 거슬리시면 AS를 요청하시어요.. AS는 아마도 표면을 연마한 후에 다시 도장을 하게 될거여요.
현관문의 기밀성능은.. 사진에 보이는 가스켓에서 담당을 합니다. 그러므로 문 자체가 수직이 잘 맞다면 가스켓 자체는 이상이 없어 보입니다.
그리고 단열성능은 프레임에서 담당을 하나, 방화문의 한계가 명확히 존재를 합니다.
표면의 도장은 아마도 현장에서 재 도장을 한 것 같습니다. 기능하고는 무관한 부분이나, 거슬리시면 AS를 요청하시어요.. AS는 아마도 표면을 연마한 후에 다시 도장을 하게 될거여요. 현관문의 기밀성능은.. 사진에 보이는 가스켓에서 담당을 합니다. 그러므로 문 자체가 수직이 잘 맞다면 가스켓 자체는 이상이 없어 보입니다. 그리고 단열성능은 프레임에서 담당을 하나, 방화문의 한계가 명확히 존재를 합니다.
G
박용현
2023.01.18 21:54
프레임 틈으로 찬바람이 들어와 프레임 안밖으로 결로가 생기는 것은 아닌가? 어쭙고 싶습니다.
혹시 현장에서 재도장하는 이유는 무엇인지 알수 있은까요? 감사합니다.
프레임 틈으로 찬바람이 들어와 프레임 안밖으로 결로가 생기는 것은 아닌가? 어쭙고 싶습니다. 혹시 현장에서 재도장하는 이유는 무엇인지 알수 있은까요? 감사합니다.
M
관리자
2023.01.18 23:51
그 틈새가 생기지 않도록 하는 역할이 고무가스켓입니다. 그 것만 건전하다면 찬바람이 들어 오지는 않습니다.
재도장은 여러가지 이유가 있지만, 설치 과정 중에 상처가 생겼을 가능성이 가장 높습니다.
그 틈새가 생기지 않도록 하는 역할이 고무가스켓입니다. 그 것만 건전하다면 찬바람이 들어 오지는 않습니다. 재도장은 여러가지 이유가 있지만, 설치 과정 중에 상처가 생겼을 가능성이 가장 높습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
기능하고는 무관한 부분이나, 거슬리시면 AS를 요청하시어요.. AS는 아마도 표면을 연마한 후에 다시 도장을 하게 될거여요.
현관문의 기밀성능은.. 사진에 보이는 가스켓에서 담당을 합니다. 그러므로 문 자체가 수직이 잘 맞다면 가스켓 자체는 이상이 없어 보입니다.
그리고 단열성능은 프레임에서 담당을 하나, 방화문의 한계가 명확히 존재를 합니다.
혹시 현장에서 재도장하는 이유는 무엇인지 알수 있은까요? 감사합니다.
재도장은 여러가지 이유가 있지만, 설치 과정 중에 상처가 생겼을 가능성이 가장 높습니다.