하자관련 질문/사례

바닥난방에 관한 질문입니다.

1 cero 3 516 2022.12.29 11:13

당 아파트 현장 83년 준공완료된 중앙난방 현장입니다. 

유입관로를 25A (32파이) 에서 15A (20파이)로 줄인 상황입니다.

 

1. 세대앞에있는(실외) 난방배관의 난방수의 온도와 

2. 온수분배기 유입관의 난방수 온도 차이는 없는 상황입니다.

 

위와 같은 경우에
1. 유입관로가 작아짐에 따라 유입되는 온수량이 적어서 각 공간에 퍼지는 온수가 빨리 식어 난방이 원활하게 되지 않을 가능성이 있는지
2. 중앙난방시설에서 쏴주는 압력이 작아 난방이 원활하지 않는게 옳을지 소견부탁드립니다.

그리고 온수분배기 공급관 온도와 환수관 온도가 너무 크게 나서 순환펌프를 다는것은 난방에 도움이 될지 확인부탁드립니다.
당아파트 현장 중앙난방시설에서 쏴주는 난방수의 최대온도는 51도입니다.

 

공개글수정했습니다.

Comments

M 관리자 2022.12.29 09:47
죄송합니다만, 개인적 사유와 무관하게 비밀글은 답변을 드리지 못합니다.
적절히 수정하셔서 공개글로 전환해 주시면 감사하겠습니다.
1 cero 2022.12.29 11:17
공개글 전환하였습니다!
M 관리자 2022.12.29 13:34
감사합니다.

1. 네 가능성이 매우 높습니다. (사실 잘못된 구경입니다.)
2. 당연히 그럴 수 있습니다만, 그 압력이 어느 정도인지를 알아야 할 것 같습니다.

순환펌프는 온수용도 이므로, 스텐 라인펌프를 사용하는 것은 가능하며, 계량기 이후에 다는 것은 상관없습니다.