하자관련 질문/사례

욕실 분배기 누수/결로?

G 구독 3 1,664 2022.11.09 00:20

공욕 욕실 수도/온수 분배기 결로? 누수 문의

 

 

20221030_184048.jpg

방수층 의심해 보았으나 이중배관 내부에서 물흔적있음.

 

커피컵 매달아본결과 위 사진 배관 내부에서 흘러나옴. 

 

20221030_184117.jpg

 

Screenshot_20221030-191742_DWG FastView.jpg

 

도면상 보일러 온수 배관으로 보임 온수5/냉수8 배관 갯수 비교 

 

도면상 온수배관이 상부이나 실제로는 하부설치

 

온수배관임. 보일러 온수 공급관으로 연결된것으로 추정됨.


 

Screenshot_20221031-094024_DWG FastView.jpg

 

20221103_070324.jpg

 

20221103_070336.jpg

 

보일러 온수배관 이중배관 들어가긴전 2곳 연결 이음부 있음.

 

 

스크린샷(12).png

 

공기온도 20~25도  / 배관온도 온수사용시45~50 ~  온수미사용시20 ~25도  / 습도 60~70%

 

온수배관으로 이슬점온도 이상으로 결로 생성조건에 해당되지 않을것으로 생각됨.

 

7일 ~14 기간 동안  소주 1~4잔 분량의 물이 배관내부에서 나옴.  

물이 흐르는 간격이 1~2주 정도로 길어요.


윗층 온수사용 테스트 및 배수시 누수 흔적 찾을수 없음.

 

날씨 비오는 날과 맞추어 보았으나 연관없어 보임. 맑은날 물흐름

 


 

 

Comments

M 관리자 2022.11.09 07:44
지금은 결로가 생길 기온도 아니므로 미세 누수로 보이는데, 이 정도의 양은 가스압력식 검사를 해보셔야 할 것 같습니다.
G 머리아픔 2023.02.14 20:45
저희랑 비슷한데요.. 업체가 검사해보니 누수는 아니고 결로 쪽인 것 같다고... 결로라면 윗층과 아랫층의 책임 소재는 어떻게 되는 걸까요?
M 관리자 2023.02.14 20:46
아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=170