옥상 외벽

G 최정선 1 455 2022.10.16 12:05

주택 신축 골조공사 당시 발생했던 옥상의 이어치기 부위의 하자로 인해 옥상 내벽과 계단석에 누수가 있습니다.

옥상 외벽 벽돌을 철거후 도막방수 시공외에 재시공된 벽돌로 유입될 빗물을 배출하기 위해 다른 어떤 조치가 필요한지 궁금합니다. 

 


Comments

M 관리자 2022.10.16 21:28
현장의 상황을 정확히 알 수는 없으나, 방수를 먼저 하신 후에 벽돌을 쌓을 때, 맨 아래에 시공되는 몰탈을 300mm 간격으로 띄엄띄엄 골을 내시는 식으로 하시면 되세요.
굳기 전에 손가락으로 물이 흘러갈 수 있는 도랑을 만드는 식입니다.