하자관련 질문/사례

두겁시공에 관하여 문의드립니다

G 대수선 4 1,562 2022.10.14 18:28

옥상에 서서   하늘에서 바라본 면을 그려보았는데요.. 석재와 창호 마감면과  건물골조사이 공간이 저렇게 비어있는데   두겁 시공을 철판? 만 접어서  이음매를 용접 등으로 시공하는것같아  분명히 하자가 생길거같아 문의드립니다.   두겁에서 조금의 누수만 있어도  창호내부 실내로 물이 들어오게되겠죠?  두겁에서 또는 이미 시공이 되어버렸다면 보완방법은있을지 문의드립니다.. 답이없는 대수선입니다..

 

맨 아래 사진처럼, 각 층 창호 내부에서 저런시공 하는것이 도움이될지요? 된다면 저 시공의 이름은 무엇인지도 부탁드립니다 ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2022.10.14 19:06
그냥은 안되고요. 조적벽에 각파이프든 각목이든 고정을 하고, 그 위에 내수합판+시트방수를 깔고, 그 위에 두겁을 시공해야 합니다. 두겁은 평이음 같은 잇기 방식이어야 하고, 용접은 불가능합니다.

어떤 도움을 의미하는 것인지 모르겠지만, 단열이나 누수의 도움을 말씀하시는 것이라면.. 아닙니다. 전혀 무관합니다.
G 대수선 2022.10.14 20:34
이미  각파이프없이 철판만 두겁을 해버린 상황이라면... 몇년뒤 누수가 생긴다면 난간과 두겁을 다 새로뜯고 시공해야되는상황이 오게될수도있겠네요?ㅠ  민간공사에서는 이렇게 근본없이 시공하는경우가 많은지요.. 비전문가인 제가봐도 도무지 이해안가는 상황이 너무많아서..
G 대수선 2022.10.14 20:36
현 시공 위에다 덧대어 할만한 방법이 있는지도 궁금합니다
M 관리자 2022.10.14 20:41
도면을 근거로 하는 공사가 아니라 그저 사람에 달려 있기에 그렇습니다.
현상황을 알아야 무언가 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.